西门子Profibus-DP总线电缆参数选型要点
来源:电工天下时间:2019-11-30 16:22:07 作者:老电工手机版>>
有关西门子Profibus-DP总线电缆参数选型要点,总线电缆的参数包括导体、线芯颜色、直流电阻等,总线电缆的技术指标与相关产品描述。
总线电缆6XV1830-0EH10
一、总线电缆的参数
导体:裸铜丝,1*0.64mm
线芯颜色:绿色-红色
屏蔽层:铝塑带+镀锡铜丝编织
护套: PVC 3DRX 22X 02R
特性阻抗:150Ω
直流电阻: 57.5Ω/km
工作温度:-30°C到70°C之间
二、总线电缆的技术指标
1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色;
2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃,外观紫色;
3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1);
4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装;
5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m。
三、其它介绍
1、借助于其双屏蔽层,尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中;
2、通过总线终端的接地触点的外包层,可实现接地的连续性;
3、按米销售。
四、产品描述
导体为1线对(2*22AWG)独股铜丝,红色、绿色绝缘护套层,铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编织网78%屏蔽率共双重屏蔽,特性阻抗150欧姆,紫色PVC外护套。
DP快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

6XV1830-0EH10 Profibus DP 电缆6XV1830-0EH10
● USB-PPI USB接口的西门子plc S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米
● USB-PPI+隔离型USB接口的S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米
● PC-PPI RS232 接口的西门子S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号:6ES7901-3CB30-0XA0电缆长度为2.5米
● PC-PPI RS232 接口的西门子S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号:6ES7901-3CB30-0XA0电缆长度为10米
● USB-MPI+ 隔离型USB接口的西门子S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里(187.5Kbps 时)长度5米
● PC-MPI+ 对应西门子产品号:6ES7972-0CA21-0XA0,西门子S7-300plc编程通信适配器,光电隔离型,外观同西门子,含RS232电缆(5米)
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:信号电缆屏蔽层的二种接地方式的区别
- 下一篇:综合布线电缆及光纤芯数的确定方法