有关直流电缆线径的计算公式,计算出负载电流,测算出所需导线距离,计算出所需线径,然后查电缆规格表,选择对应电缆,主要参考导线截面积计算公式来进行。
直流电缆线径的计算公式
直流电缆线径由线路压降决定。
导线截面积计算公式:S=(If * L)/(r* ΔV)
If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离的2倍;
r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V;
S:导线截面积(平方毫米)。
因此,只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径。然后,查下电缆规格表,选择对应的电缆即可。