载流量换算方法:电线平方毫米载流量与直经毫米载流量换算方法
来源:电工天下时间:2016-03-08 08:26:25 作者:老电工手机版>>
载流量换算方法
电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和中国的(CWG)。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
(国标1.5平方 导体直径1.38 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标2.5平方 导体直径1.78 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标4平方 导体直径2.25 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标6平方 导体直径2.76 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标10平方 导体直径1.33*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标16平方 导体直径170*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标25平方 导体直径210*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标35平方 导体直径250*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标50平方 导体直径178*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标70平方 导体直径210*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
( 国标95平方 导体直径250*19BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
25℃时铜线的载流量是
1mm 15A
1.5 18A
2.5 26A
4 38A
6 44A
10 68A
16 80A
25 109A
35 125A
50 163A
70 202A
95 243A
120 285A
150 320A
相关文章1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22
YJV电缆载流量表(高压)部分

有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。
时间:2020-04-27 21:51:27
低压YJV电缆载流量表总结

有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。
时间:2020-04-24 13:53:04
铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
时间:2020-03-31 15:28:20
电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。
时间:2020-03-31 15:14:48
铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...
时间:2020-01-08 20:09:06




