如何安装电缆桥架?电缆桥架安装注意事项
来源:电工天下时间:2016-03-10 08:47:47 作者:老电工手机版>>
电缆桥架安装注意事项:
1、电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修和敷设电缆的要求。
2、电缆桥架应有足够的刚度和强度,对电缆提供可靠的支撑。
3、电缆敷设后,电缆桥架的挠度应不大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应不大于电缆桥架的跨度的1/150。
4、电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。
5、电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧。
6、电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求:
6.1 电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。
6.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。
6.3 电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。
6.4 电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。
6.5 电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热措施。
7、电缆桥架与各种管道交叉时,其净距离应满足下列要求:
7.1 电缆桥架与一般工艺管道交叉时,不小于300mm。
7.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方交叉时,应不小于500mm,且在交叉处用防腐蚀盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。
7.3 电缆桥架与热力管道交叉,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)
8、电缆桥架穿墙安装时,应根据环境条件,采用密封装置:
8.1 电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时,墙上应安装相应的密封装置。
8.2 电缆桥架从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施。
8.3 电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时,电缆桥架应先向下倾斜延长适当距离,然后再向上架设,防止雨水顺电缆桥架流入室内。
8.4 电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥应断开,断开距离以100mm左右为宜。
9、两组电缆桥在同一横梁上安装时,两组电缆桥之间的净距离应不小于50mm。
10、敷设10kV及以上电缆的电缆桥架多层安装时,其层间距一般不小于300mm。
相关文章干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
帽式滑环的正确安装及使用方法

有关帽式滑环的知识,怎么正确安装帽式滑环,在使用帽式滑环时要注意哪些问题,比如 带垫圈的螺丝用于安装滑环,垫圈可以避免法兰过紧,附一张帽式导电滑环安装示意图,供大家学习。
时间:2022-03-22 08:08:12
帽式导电滑环的安装方法

帽式导电滑环就是外形看起来像帽子的滑环,帽式滑环外带法兰盘,主要通过法兰盘上的几个固定孔与设备配合安装。帽式导电滑环大部分是外层固定,内轴转动的一种结构,以下是帽式导电滑环的安装方法,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:06:20
电缆桥架爬坡30度45度的做法

有关电缆桥架的使用问题,电缆桥架爬坡30度45度怎么用,应使用什么样的计算公式,在实际应用中多采用量取法,操作起来比较实用且简单方便,下面来了解下。
时间:2022-01-15 06:42:35
低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。
时间:2021-09-27 09:15:05
汽车导线与线束种类与安装注意事项

汽车导线与线束种类与安装注意事项,汽车导线包括普通低压导线、起动电缆、屏蔽线、蓄电池搭铁电缆等,汽车电系电路导线截面积,安装汽车线束的注意事项.
时间:2021-09-27 09:14:34
输电导线安装的气象条件_导线安装曲线计算

导线安装的气象条件,架线应力和架线弧垂,以及导线安装曲线计算方法说明,导线的安装曲线又称架线弧垂曲线,介绍导线的安装曲线的制作过程。
时间:2020-07-29 09:10:38
硬塑料管配线安装方法,直接插入法的操作步骤

有关硬塑料管配线的安装与连接步骤,插入法分为加热直接插入和模具胀管插入法,包括管口倒角、管口清洁、套接法与套管连接方法等。
时间:2020-07-29 09:10:17
- 上一篇:电线电缆识别标志的定义说明
- 下一篇:电动机电缆的选择步骤与要求





