低压验电笔这么用:检验设备是否带电及测试方法

来源:电工天下时间:2020-03-11 14:13:20 作者:老电工手机版>>

有关低压验电笔的用途,低用验电笔用来检验设备是否带电,对用电设备进行带电检查测试,低压验电笔除了能检验设备是否带电外,还有另外几种常用的测试方法,一起来了解下。

低压验电笔的用途

低压验电笔主要用于检验设备是否带电,除此之外还可以测试:

1、判别相线和零线。

在交流电路中,验电笔触及后能使氖管发亮的导线为相线,不发亮的导线为零线。但零线不正常时(如零线断裂,且负荷又不对称)除外。

2、判别电压的高低或是否有漏电及感应电压。

根据氖管发光的强弱可以估计电压的高低。氖管越亮,电压越高;氖管较暗,电压低(注意:在明亮光线下很难辨别氖管发光强弱)。

对于380/220V供电系统,氖管较暗,则可能是设备漏电或感应电。

这种判别法只能用同一只验电笔作比较,不同的验电笔氖管的启辉电压不同,需要测试者具备一定的使用经验。

氖管发亮,怀疑该物体是真正带电还是漏电及感应电,一般不可用手去触碰该物体(即使触碰也宜用手背,因为若真的有电,手部肌肉收缩,也不会握住导体而造成触电),而应该用万用表或灯泡测试(灯泡电压应与电源电压一致)。

3、判别交流电与直流电。

测交流电时,氖管中间发亮;测直流电时,氖管两极中只有一极发亮。

4、判别直流系统的正、负极接地故障。

一般发电站、变电所的直流系统对地是绝缘的,如果用验电笔测试,氖管发亮,则说明系统有接地现象(接地现象微弱时验不出来)。若亮点靠近笔尖的一端,则表明正极有接地故障;若亮点靠近手指一端,则表明负极有接地故障。

氖管发光的几个条件:①被测电压高于氖管的启辉电压,交流为50V左右,直流为90V左右;②通过氖管的电流需大于一定数值,一般大于2μA(电压一定时,由验电笔内部的一个1~ 3MΩ限流电阻的阻值决定)。

使用验电笔时的几种特殊情况:

1、验电笔经验证是良好的,在测试设备时氖管不发光,并不说明该设备没有电。如交流电压低于50V、直流电压低于90V时,验电笔不发光。当人体触及该设备时仍有可能发生触电,因为安全电压应低于36V(交流)。

2、人站在绝缘垫上用验电笔测试220V交流电压时,氖管发光;但人站在绝缘良好的地面上用验电笔测试高于启辉电压的直流电压,氖管不发光。要是直流电源的一端接地,则氖管发光。

3、用验电笔检测良好的没有保护接地(接零)的金属外壳时,有时氖管也会发出较弱的光。

因为低压电气设备的正常绝缘电阻不到1MΩ,有的设备外壳与导体间还存在较大的分布电容,而验电笔的限流电阻却有1~ 3MΩ,泄漏电流经过绝缘电阻、分布电容、限流电阻和人体到地,加到氖管上的电压超过它的启辉电压,所以验电笔发光。

由于泄漏电流是微安级的,所以对人体无害.不会造成触电事故。

但是,如果氖管亮度较强,则可能为设备绝缘不良,漏电严重,有触电危险。这时需要用兆欧表或万用表检验一下设备的绝缘情况,切不可麻痹。

相关文章
  • 怎么自制消除感应电的验电笔

    怎么自制消除感应电的验电笔

    为了快速、准确地判断,可以在一般低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,在测强电时电笔照常发光。而在测量感应电时,感应电通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。

    时间:2022-06-02 14:30:59

  • 测电笔的简单用法

    测电笔的简单用法

    测电笔的简单用法,

    时间:2021-08-15 10:22:05

  • 测电笔的外观与结构,电子测电笔的使用方法

    测电笔的外观与结构,电子测电笔的使用方法

    测电笔是电工必备工具之一,用来测量导体是不是带电,主要用在检验电气线路和电气设备有没有带电,这里介绍了测电笔的外观与结构,以及测电笔的使用方法,供大家参考。

    时间:2021-07-25 09:07:52

  • 电工工具验电笔结构及使用方法

    电工工具验电笔结构及用法

    有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。

    时间:2020-05-07 10:27:52

  • 低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

    低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

    低压验电笔适用电压,低压验电笔使用方法,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,所以绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。

    时间:2020-04-03 15:12:04

  • 低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

    低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

    低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断方法,接交流电和接直流电发光的区别,以及验电笔接交流电和接直流电发光的原因和区别等。

    时间:2020-04-03 15:05:22

  • 低压验电笔的使用口诀,低压验电笔的应用技巧

    低压验电笔的使用口诀,低压验电笔的应用技巧

    一支普通的低压验电笔,可随身携带,掌握了验电笔的工作原理,结合熟知的电工原理,就可以灵活运用了,这里说一说“低压验电笔”的巧用方法口诀,供大家参考。

    时间:2020-03-11 10:53:54

  • 测电笔怎么用?测电笔这么用才正确

    测电笔怎么用

    有关测电笔的使用方法,测电笔是常用的电工工具,主要用来判断物体是否带电,测电笔除了判断物体是否带电外,还有其它几个用途。

    时间:2019-07-06 06:08:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有