拉合接地刀闸的使用注意事项
来源:电工天下时间:2020-04-09 09:30:43 作者:老电工手机版>>
有关拉合接地刀闸的注意事项,在使用接地刀闸时,为确保安全,一些必要的注意事项,不能掉以轻心,这里电工天下小编总结了拉合接地刀闸的六条使用注意事项,一起来看下。
拉合接地刀闸的使用注意事项
在倒闸操作中,最危险的操作为拆挂接地线(拉合接地刀闸)的操作,为确保安全正确,需要注意以下事项:
1、审核工作票安全措施中装设接地线(或合接地刀闸)的数量和位置是否合理。
2、明确接地线(或接地刀闸)装设位置两侧是否有刀闸的断开点。
3、装拆接地线的接地点螺栓要牢固。
4、按《安规》第73条至第83条的要求进行逐相验电,逐相装设合格接地线。
5、按电脑钥匙的程序进行,遇有疑问应弄清原因再继续进行。
6、使用带有五防程序的接地栓(桩)。
在操作接地刀闸前,必须检查开关所处的分合状态,以下是合刀闸与拉刀闸时的注意事项:
1、合刀闸时
①不论用手动传动装置或用绝缘拉杆操作,均应迅速,果断,但合闸终了时应检查刀闸是否合好,三相触头是否接触良好。
②刀闸合上后,其操作机构应加锁。
2、拉刀闸时
①拉刀闸开始时应慢而谨慎,当刀闸片离开触头时则应迅速果断。
②刀闸拉开后,应检查三相确实已全部拉开。
以上就是拉合接地刀闸的几点注意事项,希望对大家有所帮助。