导线压接钳怎么用,导线压接钳的使用步骤详解
来源:电工天下时间:2020-03-26 14:24:52 作者:老电工手机版>>
有关导线压接钳的用法,在电工线路操作中,有时会用到压接钳对剥离好的导线进行压接操作,这里说一说导线压接钳的使用方法,附有详细的操作步骤,供大家参考。
导线压接钳的使用方法
具体步骤:
1、根据导线的横截面积来选择压模和椭圆形铝套管。
2、把连接处的导线绝缘护套剥除,剥除长度应为铝套管长度一半加上5~10mm(裸铝线无此项)。再用钢丝刷刷去芯线表面的氧化层(膜)。
3、用另一洁净的钢丝刷蘸一些凡士林锌粉膏(凡士林锌粉膏有毒,切勿与皮肤接触),均匀地涂抹在芯线上,以防氧化层重生。
4、用圆条形钢丝刷消除铝套管内壁的氧化层及油垢,最好在管子内壁涂上凡士林锌粉膏。
5、把两根芯线相对地插入铝套管,使两个线头恰好在铝套管的正中连接。
6、根据铝套管的粗细选择适当的线模装在压接钳上,拧紧定位螺钉后,把套有铝套管的芯线嵌人线模。
7、对准铝套管,用力捏夹钳柄,进行压接。先压两端的两个坑,再压中间的两个坑,压坑应在一条直线上。接头压接完毕后要检查铝套管弯曲度不应大于管长的2%,否则要用木槌校直;铝套管不应有裂纹;铝套管外面的导线不得有“灯笼”形鼓包或“抽筋”形不齐等现象。
8、擦去残余的凡士林锌粉膏,在铝套管两端及合缝处涂刷一层快干的沥青漆。然后在铝套管及裸露导线部分先包两层黄蜡带,再包两层黑胶布,一直包到距绝缘层⒛mm的地方。
以下是铝芯多(单)股电线与多(单)股电线的直线连接方法,如图:

图1,铝芯多股电线的直线压接操作步骤图
相关文章钳形表检测电力线路是否漏电?

电力线路发生漏电故障时,可以用钳形表进行漏电检测,在不同的导线位置接入钳形表,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查故障点位置。
时间:2022-09-13 13:14:23
一文看懂剥线钳能不能带电作业

有关剥线钳的使用问题,剥线钳可以带电作业吗,这就涉及到剥线钳的安全使用问题,如果剥线钳可以带电作业的话,会有哪些安全隐患,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:19:49
剥线钳的规格有哪些,剥线钳什么牌子好

有关剥线钳的知识,剥线钳也是电工常用工具之一,在绝大部分的剥线操作中,都离不开剥线钳,那么剥线钳的规格有哪些,剥线钳什么牌子好,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:10:57
剥线钳的机构原理是什么

有关剥线钳的知识,剥线钳是专门用来剥线的工具,为了更好的使用剥线钳这种电工工具,必须先熟悉下剥线钳的机构原理,以及剥线钳的性能标准,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:07:45
剥线钳的规格型号有哪些

剥线钳有很多种类,不同类型的剥线钳的功能各不相同,在使用时会有不同的作用,那么剥线钳有哪些规格型号,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:06:58
剥线钳的使用注意事项有哪些

为了保证剥线钳的长久使用,除了剥线钳使用时规范操作之外,有些注意事项是必须要关注的,以下是剥线钳的七条使用注意事项,供大家参考。
时间:2021-12-10 11:05:54
剥线钳的选择方法

在选择剥线钳时,需要重点考虑三个因素,即剥线钳的线径、剥线钳的性能与剥线钳的质量,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 10:59:04
压线钳子的用法小结

有关压线钳子的使用方法,在平时会用压线钳子来剪断一些铁线之类的东西,那么压线钳子究竟怎么使用,需要注意什么问题,下面来看下。
时间:2021-12-08 06:18:45
- 上一篇:端子压线钳的用法及注意事项
 - 下一篇:低压验电器的类型,低压验电器的用法要求
 





