低压单相交流电能表怎么直接接线?
来源:电工天下时间:2019-07-02 14:49:47 作者:老电工手机版>>
有关低压单相交流电能表的直接接线方法,接线时,即要注意将各条线用紧固螺丝压紧,又要注意不要因用力过大而压断部分导线,应尽可能地使用独股硬导线,另外要注意接火线的部位有一个小的连接片。
低压单相交流电能表的直接接线方法

如图所示,较小电流(几十安培以下)低压(300V以下)单相电能表有4个接线端口(或称接线孔).从左到右标号为1, 2, 3, 4时,若直接与电源线相接(即电能表的最大允许电流和额定电压不小于被测电路的最大电流和电压。
因此,不用通过电流互感器和电压互感器扩大量程)时,从电源端来的火线(即相线,下同)接1端,2端接去向负载的火线,3端接电源端的零线(即中性线,下同),4端接去向负载的零线。
若将进(由电源端来为进)、出(去向负载端为出)两条火线接颠倒,电能表的转盘将不能正常旋转(反转),并得出错误的计量结果。但因零线的进、出端在接线盒内实际上是一条线,所以颠倒后无任何影响,只是不符合规矩而已。
接线时,一定要注意将各条线用紧固螺丝压紧,但又要注意不要因用力过大而压断部分导线。
为此,应尽可能地使用独股硬导线,若导线较细,可打一回头成双股;对于多股软导线,最好事先将接线部分搪锡。为了避免压断导线,可在导线与压紧螺丝之间垫上一块铜片。
另外,注意,接火线的部位有一个小的连接片,它是连接表内电压线圈的,所以千万不要拆下,否则仪表的转盘将不会转动。
相关文章剥线钳怎么带电作业,带电操作时的接线顺序

剥线钳怎么带电作业,带电操作时的接线顺序:剥线钳是可以带电作业的,例如家里换空气开关,必须带电作业,是可以使用剥线钳的。
时间:2021-09-18 05:49:44
低压验电器的基本结构,低压验电器的安全使用

有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的结构组成,以及低压验电器的安全使用方法,帮助大家深入了解低压验电器的相关知识。
时间:2020-07-21 15:25:01
低压验电器使用中的6个问题

有关低压验电器的使用问题,主要包括使用低压验电器判断直流电源的正负极,使用低压验电器区别直流电与交流电,使用低压验电器识别相线碰壳等,一起来学习下。
时间:2020-07-20 11:38:57
低压验电器的类型,低压验电器的用法要求

有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的几种类型,以及在使用低压验电器的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-07-20 11:35:45
低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题

有关低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题,电磁铁铁芯端面受到严重磨损或受损伤而导致不平整,可参考本文的五种处理方法。
时间:2020-05-22 09:48:04
交流电磁铁的工作原理图解

有关交流电磁铁的工作原理,交流电磁铁的物理特性,包括电磁吸力、线圈电流等,交流电磁铁与直流电磁铁的区别是什么,一起来了解下。
时间:2020-05-22 09:48:01
钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

有关钳形电流表的用法,用一块钳形电流表来检查低压线路有无漏电,检查线路有无窍电行为,主要操作包括测量漏电电流,判断漏电的位置,检测用户内部线路和设备有无漏电等。
时间:2020-04-09 10:17:37
低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

低压验电笔适用电压,低压验电笔使用方法,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,所以绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。
时间:2020-04-03 15:12:04
- 上一篇:电流互感器接线故障与原因分析
 - 下一篇:电流互感器与单相低压电能表怎么接线?
 




