数显测电笔(验电器)怎么用?数显测电笔具体使用方法
来源:电工天下时间:2019-07-06 06:11:21 作者:老电工手机版>>
本文介绍了数显测电笔的使用方法,包括测电笔的直接与间接检测、断点检测等,验电器的正确使用与维护(低压验电器与高压验电器),一起来了解下。
数显测电笔(验电器)的用法
一、数显测电笔的用法
1、按钮说明:
(A键)DIRECT,直接测量按键(离液晶屏较远),也就是用批头直接去接触线路时,请按此按钮;
(B键)INDUCTANCE,感应测量按键(离液晶屏较近),也就是用批头感应接触线路时,请按此按钮。
注:不管电笔上如何印字,请认明离液晶屏较远的为直接测量健;离液晶较近的为感应键即可!
2、本测电笔适用于直接检测12-250v的交直流电和间接检测交流电的零线、相线和断点。还可测量不带电导体的通断。
3、数显测电笔的直接检测
a.最后数字为所测电压值;
b.未到高断显示值70%时,显示低断值;
c.测量直流电时,应手碰另一极;
4、数显测电笔的间接检测:按住B键,将批头靠近电源线,如果电源线带电的话,数显电笔的显示器上将显示高压符号
5、数显测电笔的断点检测:按住B键,沿电线纵向移动时,显示窗内无显示处即为断点处;
二、验电器的正确使用与维护
1、低压验电器
它是用来检验对地电压在250V及以下的低压电气设备的,也是家庭中常用的电工安全工具。它主要由工作触头、降压电阻、氖泡、弹簧等部件组成。这种验电器它是利用电流通过验电器、人体、大地形成回路,其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。只要带电体与大地之间电位差超过一定数值(36V以下),验电器就会发出辉光,低于过个数值,就不发光,从而来判断低压电气设备是否带有电压。
在使用前,首先应检查一下验电笔的完好性,四大组成部分是否缺少,氖泡是否损坏,然后在有电的地方验证一下,只有确认验电笔完好后,才可进行验电。在使用时,一定要手握笔帽端金属挂钩或尾部螺丝,笔尖金属探头接触带电设备,湿手不要去验电,不要用手接触笔尖金属探头。
低压验电笔除主要用来检查低压电气设备和线路外,它还可区分相线与零线,交流电与直流电以及电压的高低。通常氖泡发光者为火线,不亮者为零线;但中性点发生位移时要注意,此时,零线同样也会使氖泡发光;对于交流电通过氖泡时,氖泡两极均发光,直流电通过的,仅有一个电极附近发亮;当用来判断电压高低时,氖泡暗红轻微亮时,电压低;氖泡发黄红色,亮度强时电压高。
2、高压验电器
它主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。目前,广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型。它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。
在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。使用验电器时,必须注意其额定电压要和被测电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。
验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电压对人体的伤害。操作者应手握罩护环以下的握手部分,先在有电设备上进行检验。检验时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证验电器的完好性。然后再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。
注意,在使用高压验电笔验电前,一定要认真阅读使用说明书,检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。例如,GDY型高压电风验电器在从包中取出时,首先应观察电转指示器叶片是否有脱轴现象,警报是否发出音响,脱轴者不得使用,然后将电转指示器在手中轻轻摇晃,其叶片应稍有摆动,证明良好,然后检查报警部分,证明音响良好。对于GSY型系列高压声光型验电器在操作前应对指示器进行自检试验,才能将指示器旋转固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再作一次自检后才能进行。注意,高压验电器不能检测直流电压。
在保管和运输中,不要使其强烈振动或受冲击,不准擅自调整拆装,凡有雨雪等影响绝缘性能的环境,一定不能使用。不要把它放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处,不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触。
相关文章
怎么自制消除感应电的验电笔
为了快速、准确地判断,可以在一般低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,在测强电时电笔照常发光。而在测量感应电时,感应电通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。
时间:2022-06-02 14:30:59
使用高压验电器时的几点注意事项
有关验电器的使用知识,高压验电器用于测试电压高于500V以上的电气设备是否带电,在使用高压验电器时应注意以下几点,包括自检试验,将高压验电器在有电的电器上进行测试,再到停电的设施上验电等。
时间:2021-08-20 13:32:46
验电器的工作原理及验电器使用注意事项
验电器是一种常见的验电工具,主要用来检查高压线路和电力设备是否带电,是变电所常用的安全用具。那么,验电器的工作原理是什么,在使用验电器时要注意哪些事项,一起来看下。
时间:2021-08-16 14:47:55
验电器使用和维护的几点要求
验电器使用和维护的几点要求,验电器在使用前必须自检,方法为:用手指按动自检按钮,指示灯应有间断闪光,散发出间断报警声,说明该验电器正常,可以放心使用。
时间:2021-08-16 14:46:20
验电器是什么东西
验电器是什么东西,验电器是法国的让·安东尼·诺雷发明的一种验电工具,上部是一金属球,它和金属杆相连接,金属杆穿过绝缘的橡皮塞, 下端是两片极薄的金属箔,外层是绝缘的玻璃瓶。
时间:2021-08-16 14:27:56
测电笔的简单用法
测电笔的简单用法,
时间:2021-08-15 10:22:05
测电笔的外观与结构,电子测电笔的使用方法
测电笔是电工必备工具之一,用来测量导体是不是带电,主要用在检验电气线路和电气设备有没有带电,这里介绍了测电笔的外观与结构,以及测电笔的使用方法,供大家参考。
时间:2021-07-25 09:07:52
验电器的几点使用要求
有关验电器的用法,在使用验电器时有哪些要求,比如对验电器的检查,在操作验电器时要注意什么,一起来看下。
时间:2020-07-22 14:09:46
- 上一篇:测电笔怎么用?测电笔这么用才正确
- 下一篇:试电笔怎么用,试电笔使用5条注意事项