电场力的公式有哪些
来源:电工天下时间:2021-09-11 07:37:53 作者:老电工手机版>>
电场力公式一般有三个,一般运用的最多的是F=Eq。
1、
:点电荷之间电场力公式。
2、F=Eq:任意电场电场力公式。
3、F=Uq/d:匀强电场电场力公式,u表示匀强电场中两点的的电势差,d表示该两点在匀强电场方向的距离。

电场力的计算公式
1、普遍适用的公式:F=qE。
2、真空中点电荷:F=Kq1q2/r^2。
3、匀强电场:F=qU/d。
电势差的计算公式
1、定义式:Uab=Wab/q。
2、匀强电场:U=Ed。
相关文章电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
电势公式:电势公式的推导与电势能的公式

电势的计算公式,电荷分布产生的的电势公式,包括均匀分布的球面电荷,均匀分布的球体电荷,均匀分布的无限大平面电荷,均匀分布的无限长圆柱柱面电荷的电势公式。
时间:2022-08-31 10:01:33
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电容器的公式有哪些

电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d
时间:2021-09-11 07:39:29
电场强度的计算公式有哪些

电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明

有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电阻率单位换算_有关电阻率的单位换算公式

关于电阻率的单位换算方法,怎么进行电阻率的单位换算,电阻率是怎么换算的,作为电工来说,是一定要掌握的,电工天下小编整理了有关电阻率的单位换算公式,希望对大家有所帮助。
时间:2021-01-26 14:26:35
- 上一篇:电场强度的计算公式有哪些
- 下一篇:电容器的公式有哪些





