系统电抗的计算口诀举例
来源:电工天下时间:2022-03-19 09:06:12 作者:老电工手机版>>
有关系统电抗的知识,如何计算电路中系统电抗的大小,可以借助如下的计算口诀,口诀比较简单易记,用起来也很方便,用于计算系统电抗值还是很实用的,下面来了解下。
系统电抗怎么计算
1、系统电抗的计算口诀
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。

2、举例
1)当基准容量为100MVA,当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1;
2)当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5;
3)当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。
系统容量单位:MVA,系统容量应由当地供电部门提供,当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量。
如果已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A,额定分断电流为40KA,那么就可以认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
扩展资料:系统电抗
系统电抗就是电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,用X表示。
当交流电通过一个包含电抗的元件时,能量交替地被储存进和释放出一个磁场或一个电场。在一个磁场的情况,电抗是感应的。
电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而因过去先有电感器,并且被称谓电抗器,所以现在常说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
相关文章- 新手电工必备的八大电工口诀 - 作为电工新手来说,能熟记一些实用的电工口诀,对电工工作的开展还是很有帮助的,以下是电工天下小编整理的新手电工必备的八大电工口诀,供大家学习参考。 - 时间:2022-03-21 08:38:26 
- 电工要熟记的十大电工口诀 - 有关电工常用的口诀,比如单相电源插座接线的规定口诀,漏电保护器的选择口诀,以及灯泡不亮的原因查找办法的口诀,电工要熟记的十大电工口诀,一起来学习下。 - 时间:2022-03-21 08:35:42 
- 电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系 - 有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-16 08:22:21 
- 电场强度的计算公式有哪些 - 电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的 - 时间:2021-09-11 07:36:52 
- 磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位 - 有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。 - 时间:2021-04-06 09:52:18 
- 磁通量计算公式与含义说明 - 有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。 - 时间:2021-04-06 09:52:16 
- 电动势计算公式及各符号含义说明 - 有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。 - 时间:2020-11-11 09:42:41 
- 变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义 - 有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。 - 时间:2020-11-11 09:34:28 
- 上一篇:电抗器电抗的计算口诀举例
- 下一篇:电工要熟记的十大电工口诀