高压并联电抗器有哪些作用
来源:电工天下时间:2022-07-23 07:18:12 作者:老电工手机版>>
有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。
高压并联电抗器的作用
1、降低工频电压
超高压输电线路一般距离比较长,可以达到数百公里,由于线路采用分裂导线,线路的相间和对地电容均很大,在线路带电的状态下,线路相间和对地电容中产生相当数量的容性无功功率(即充电功率),且与线路的长度成正比,其数值可达200~300kvar,大量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路)时,末端电压将要升高,即所谓"荣升"现象。
在系统为小运行方式时,这种现象尤其严重。在超高压输电线路上接入并联电抗器后,可以明显降低线路末端工频电压的升高。

2、降低操作过电压
操作过电压产生于断路器的操作,当系统中用断路器接通或切除部分电气元件时,在断路器的断口上会出现操作过电压,它往往是在工频电压升高的基础上出现的,如甩负荷、单相接地等均产生工频电压升高与操作过电压迭加,使操作过电压更高。
所以,工频电压升高的程度直接影响操作过电压的幅值。加装并联电抗器后,限制了工频电压升高,降低操作过电压的幅值。当断路器带有并联电抗器的空载线路时,被开断线路上的剩余电荷沿着电抗器泄入大地,使断路器断口上的恢复电压由零缓慢上升,大大降低断路器断口发生重燃的可能性,因此就会降低操作过电压。
3、避免发电机带空长线出现自励过电压
当发电机经变压器带空载长线路启动,空载发电机全电压向空载线路合闸,发电机带线路运行线路末端甩负荷等,都会形成较长时间发电机带空载线路运行,从而形成一个L-C电路,当空长线电容C的容抗值Xc合适时,就会导致发电机自励磁(即L-C回路满足谐振条件产生串联谐振)。自励磁会引起工频电压升高,其值可达1.5~2.0倍的额定电压,甚至更高,不仅使并网的合闸操作(包括零起升压)成为不可能,且持续发展将严重威胁网络中电气设备的安全运行。并联电抗器能大量吸收空载长线路的容性无功功率,破坏发电机自励磁条件。
4、有利于单相重合闸
为了提高运行可靠性,超高电网中常采用单相自动重合闸,即当线路发生单相接地故障时,立即断开该相线路,待故障处电弧熄灭后再重合该相。由于超高压输电线路间电容和电感(互感)很大,故障相断开短路电流后,非故障相(电源中性点接地)电源将经过这些电容和电感向故障点继续提供电弧电流(即潜供电流),使故障处电弧难于熄灭。如果线路上并联三相Y形的电抗器,且Y形接线的中性点经小电抗器接地,即可限制和消除单相接地处的潜供电流,使电弧熄灭,有利于重合闸成功。此时,小电抗器相当于消弧线圈。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
并联电抗器及串联电抗器的作用有哪些

有关电抗器的小知识,介绍二种常用的电抗器,一种是并联电抗器,另一种是串联电抗器,并联电抗器的作用是补偿线路的电容性充电电流,串联电抗器可以使使线路的总电抗减小,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 21:01:55
电抗器分类及作用说明

有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 20:58:32
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
电抗器的六大作用

有关电抗器的知识,在电路中电抗器可以降低工频暂态过电压,同时具有改善长输电线路上电压分布的作用,除此之外,电抗器的作用还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-05-22 07:35:51
电抗器能阻隔直流吗?

有关电抗器的知识,电抗器可以阻隔直流吗,在直流电路中交流量较小,使用电抗器是为了稳流,在交流电路中,电抗器一般用于移相或者滤波分压,下面具体来了解下。
时间:2022-05-22 07:34:33
电抗器在不同领域的应用说明

有关电抗器的知识,电抗器是电路中的重要元件之一,无论是在家用电器中,还是在工业控制领域中,均会应用到电抗器,以下是电抗器在不同领导的应用说明,供大家参考。
时间:2022-05-22 07:27:19
电抗器的二种类型

有关电抗器的知识,电抗器在电路中有非常重要的作用,电抗器分为交流电抗器和直流电抗器二种类型,二者在电路中的作用是不同的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-22 07:25:41
- 上一篇:变频器与继电器功能怎么选择?
- 下一篇:分段电抗器有哪些作用





