在s120调试手册里看到需要在starter里对电源模块的准备信号进行设置,即P0864="1",r863 BIt 0,配置的地方在哪?
解答:
P864是电机模块参数,r863 BIt 0是电源模块参数。
如果电源模块带drive-cliq,一般做法是电机模块的P864连接电源模块参数的r863 BIt 0,如果没有drive-cliq,那么电机模块P864一般设置成1。