UPS电源蓄电池放电问题:放电时间计算公式与最大放电电流值
来源:电工天下时间:2016-05-03 22:22:04 作者:老电工手机版>>
UPS电源蓄电池放电问题
UPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%/12V电池放电终止电压10.5V)
1、计算蓄电池的最大放电电流值:
I最大=Pcosφ/(η*临界)
注:P→UPS电源的标称输出功率
Cosφ→UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8)
η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界→蓄电池的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量=I最大/C
3、由于使用E临界电池的最低临界放电电压值,会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
时间与放电速率C

4、例如,20KVA延时180分钟 (电工 www.dgjs123.com)
电池的最大放电电流52.9A=标称功率20000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)
电池组的标称容量=52.9÷0.28C=188.5AH
20KVA延时180分钟
电池配置为32节1组12V190AH;选配32节12V,,一组容量≥190AH
相关文章放电线圈试验项目与周期要求图解

有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
电源稳压器怎么用比较好

在使用电源稳压器时,与稳压器连接的导线必须有足够的截面,并且保证稳压器不能过载,先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,当稳压器长期不用时,必须关闭用电设备的电源开关,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:43:11
什么是电源稳压器,电源稳压器的作用是什么

有关电源稳压器的知识,什么是电源稳压器,电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,电源稳压器的作用是什么,主要是用于将电源电压稳定在一个可靠的范围内,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:42:11
气体和固体之间的沿面放电是什么

带电作业工具和空气交界面上出现放电现象,称为沿面放电。沿面放电发展成贯穿性的空气击穿,称为闪络。沿面放电是一种气体放电现象,由于介质分界面上的电场强度分布不均匀,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低。
时间:2022-06-23 20:01:52
电源效率入门知识

在电学的学习中,经常会碰到三种效率问题,有时搞不清楚,这里先看一下电源效率,讲一讲电源效率是什么,其计算方法是什么样的,一起来了解下。
时间:2021-08-16 14:41:54
电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

有关电源开关的连接关系,本例中电源开关采用的是三相断路器,通过断路器来控制三相交流电动机电源的接通与断开,从而实现对三相交流电动机运转与停机的控制。
时间:2021-03-29 09:25:43





