动态补偿与静态补偿设备的区别是什么
来源:电工天下时间:2022-09-12 12:48:35 作者:老电工手机版>>
动态补偿和静态补偿的主要区别:补偿的速度动态的很快,国标要求在2秒以内跟上负载的变化,国外标准则更高,要求20mS,就是要在一个周波内跟上负载变化,这样,负载需要无功的时候,马上就补偿。
不过动态的价格超贵,静态的比较慢,国标修改以后已经比原来的快了很多,但是还是在15秒以上,负载变化后,至少要等15秒以后,静态补偿才开始动作。但是静态的成熟可靠,价格低廉。介于动态与静态之间的,是快速补偿,反应速度为2~10秒。
所说的“动态补偿,静态补偿的区别”,容性无功功率的动态补偿和静态补偿是指补偿设备的区别:
1、容性无功功率的动态补偿
一般是指使用同步发电机或者同步电动机来进行无功功率补偿,因其设备是旋转的,所以称为动态补偿。因其价格昂贵,现在很少使用。
2、容性无功功率的静态补偿
一般是指使用电容器来进行无功功率补偿,因其设备是静止的,所以称为静态补偿。因其价格便宜,易安装,现在较多使用。
3、容性无功功率补偿问题
只是跟补偿设备的安装容量有关系。或者说是跟用户的感性无功功率有关系,不存在补偿速度问题。因为容性无功总是和感性无功相差180度。
4、一般在单位的低压配电室内,都安装有380V的自动补偿电容器组(容量一般是变压器容量的0.6倍),都会自动根据本单位电力系统需要无功功率的多少,来自动投入或者切除电容器的只数,达到容性补偿的目的。在大型电网的区域变电站中,一般也都安装有大容量的电容器组(电压为35kV~10kV),也是用来调节电网无功功率的。