正接地与负接地的定义
来源:电工天下时间:2022-09-10 07:01:38 作者:老电工手机版>>
正接地与负接地
允许将电源正端与外壳相连通的电源叫正接地(而外壳一定要与电网的中性线(N)或与大地相连,无一例外),同理,允许电源负端与外壳相连的电源则叫负接地。

附1,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行的危害
直流系统发生正极接地时,有可能造成保护误动,因为电磁机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。
直流系统负极接地时,如果回路中再有一点接地时,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护装置和断路器拒动,烧毁继电器,或使熔断器熔断。
附2,直流系统正极接地的危害
明确地讲,直流系统正极接地是电力系统的问题。接地根据不同的地点,在另一极发生不同地点的接地构成通路后起作用。
常见的损坏有保护误动、拒动,短路造成原件损坏及直流供电消失等,应根据原件的质量和极地点具体分析其概率。
一般在变电站认为(其实是针对原来保护及电缆质量很差的情况下总结的一般规律,现在早没有什么意义,一般不是老学究就是二吊子都不提这个问题了):
直流正极接地有造成保护误动的可能,一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。
直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
附3,电路图中的接地与电源负极的关系,以及接地的作用。
电路图中的接地就是假定电位为0的地方,如果负极接地,那正极的电位就+Vcc;如果正极接地,那负极的电位就是-Vcc。悬浮地不接正极,也不接负极。
电路中的公共低电位参考点,可以是电源的负极,也可以是电源的正极,以电路元件材料的特性而定。
相关文章示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。
时间:2022-09-13 13:28:05
示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。
时间:2022-09-10 07:06:22
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
稳压器五类故障问题及排除方法

有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
- 上一篇:ups并机系统如何完全开机?
 - 下一篇:欧姆定律公式的应用:单相与三相的计算公式
 





