如何计算负荷,负荷与设备容量计算的abc法
来源:电工天下时间:2016-05-14 18:25:33 作者:老电工手机版>>
负荷的计算方法
abc法是应用单元功率的概念,把繁杂的功率运算简化为台数运算的方法。
该方法运用概率论的原理求出计算负荷与设备容量之间的关系,计算结果比较准确。这种方法可列表计算,简单易行。其计算公式为
![]()
式中,pm为平均功率;α为计算系数,α=3时出现的概率为99.9%,α=1.5时出现的概率为93.3%,一般情况下取α=1.5即可。σn为符合均方差,如令p为有功功率,则σn=sqrt(p2-pm2)。
对于多台设备,abc法的实用计算式为
![]()
式中,d为单台等值功率,取值越大,计算精度越低;一般取d=3kw;kl为利用系数。
![]()
各种设备的利用系数见表5-6。成组设备的利用系数a,b,c计算如下
系数a 按下式计算

式中,ki表示等值台数,按ki=pni/d计算(pni表示第i台设备的额定功率),并按四舍五入的原则取整数;ni为第i种设备的台数。
系数b按下式计算

系数c按下式计算

如欲求得计算电流,则需求得成组设备的功率因素。成组设备的功率因素角的正切值按下式计算
![]()
各种设备的cosφ和tanφ见表1。取得成组设备的计算功率pc和功率因素以后,可按下式计算三相设备的电流
![]()
| 用电设备组名称 |
kl |
c |
cosφ |
tanφ |
| 一般工作制小批生产用金属切削机床,小型车、刨、抛、铣、钻床、砂轮机等 |
0.10-0.12 |
4.5 |
0.50 |
1.73 |
| 一般工作制大批生产用金属切削机床,小型车、刨、抛、铣、钻床、砂轮机等 电工技术之家 |
0.14 |
3.7 |
0.6 |
1.33 |
| 重工作制金属切削机床、冲床、自动车床、六角车床、粗磨、铣齿、刨、抛、立车、镗床等 |
0.16 |
3.3 |
0.53 |
1.51 |
| 小批生产金属热加工机床、锻锤传动装置、锻造机、拉丝机、清理转磨筒、碾磨机等 |
0.17 |
3.2 |
0.60 |
1.33 |
| 大批生产金属热加工机床 |
0.20 |
3.0 |
0.62 |
1.17 |
| 生产用风机 |
0.55 |
1.3 |
0.80 |
0.75 |
| 卫生用风机 |
0.50 |
1.5 |
0.80 |
0.75 |
| 泵、空气压缩机、电动发电机组 |
0.55 |
1.3 |
0.85 |
0.62 |
| 移动式电动工具 |
0.05 |
7.0 |
0.50 |
1.73 |
| 不联锁的提升机、皮带运输机、螺旋运输机等连续运输机 |
0.035 |
2.0 |
0.75 |
0.88 |
| 联锁的提升机、皮带运输机、螺旋运输机等连续运输机 |
0.50 |
1.5 |
0.75 |
0.88 |
| 吊车及电葫芦(e=100%) |
0.15-0.20 |
3.5 |
0.5 |
1.73 |
| 电阻炉、干燥箱、加热设备 |
0.55-0.65 |
3.2 |
0.95 |
0.33 |
| 试验室用小型电热设备 |
0.35 |
2.0 |
1.00 |
0.00 |
| 3-10t电弧炼0.30钢炉 |
0.6-0.65 |
1.2 |
0.87 |
0.56 |
| 0.5-1.5t电弧炼钢炉 |
0.50 |
1.5 |
0.80 |
0.75 |
| 0.25-0.5t电弧炼钢炉 |
0.65 |
1.1 |
0.85 |
0.62 |
| 单头电焊用电动发电机组 |
0.25 |
2.5 |
0.60 |
1.33 |
| 多头电焊用电动发电机组 |
0.50 |
1.5 |
0.70 |
1.02 |
| 单头电焊变压器 |
0.25 |
2.5 |
0.35 |
2.67 |
| 多头电焊变压器 |
0.30 |
2.3 |
0.35 |
2.67 |
| 自动弧焊机 |
0.30 |
2.3 |
0.50 |
1.73 |
| 缝焊机及点焊机 |
0.25 |
2.5 |
0.60 |
1.33 |
| 对焊机及铆钉加热器 |
0.25 |
2.5 |
0.70 |
1.02 |
| 低频感应电炉 |
0.75 |
0.9 |
0.35 |
2.67 |
| 高频感应电炉(用电动发电机组) |
0.75 |
0.9 |
0.80 |
0.65 |
| 高频感应电炉(用真空管振荡器) |
0.65 |
1.1 |
0.65 |
1.17 |
相关文章电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
电压波动幅度怎么计算?

有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法

不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
电磁波速度的计算公式是什么

电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
怎么计算电线能承受的最大电流?

电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38