电源线径大小与用电负荷有何关系?
来源:电工天下时间:2020-06-12 16:14:07 作者:老电工手机版>>
有关电源线径大小与用电负荷的关系,电器的额定电流与导线标称横截面积数据,包括电器的额定电流、导线标称横截面积的计算方法等。
电源线径大小与用电负荷的关系
负荷量:
16A最多供3500W,实际控制在1500W内。
20A最多供4500W,实际控制在2000W内。
25A最多供5000W,实际控制在2000W内。
32A最多供7000W,实际控制在3000W内。
40A最多供9000W,实际控制在4500W内。
电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。
表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据。
电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2
≤6 0.75
>6 -10 1
>10 -16 1.5
>16 -25 2.5
>25 -32 4
>32 -40 6
>40 -63 10
多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A;2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。
如何合计算电线所能承受的电功率?
如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?
或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线.
可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式:
功率P=电压U×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。电工技术之家
例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A,根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
答:最大能接上4840瓦的电器
反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流
电流=功率÷电压
得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。
例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?
解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安
查下面手册可知,要用6平方毫米的导线
答:要用6平方毫米的导线
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米──22A
2.5平方毫米──30A
4平方毫米──39A
6平方毫米──51A
10平方毫米──70A
16平方毫米──98A
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)。
以上就是电源线径大小与用电负荷的关系,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
电源稳压器怎么用比较好

在使用电源稳压器时,与稳压器连接的导线必须有足够的截面,并且保证稳压器不能过载,先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,当稳压器长期不用时,必须关闭用电设备的电源开关,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:43:11
什么是电源稳压器,电源稳压器的作用是什么

有关电源稳压器的知识,什么是电源稳压器,电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,电源稳压器的作用是什么,主要是用于将电源电压稳定在一个可靠的范围内,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:42:11
过负荷监控装置图片及电气符号

过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
- 上一篇:电力系统用电负荷的三种供电方式
 - 下一篇:电阻元件与欧姆定律的关系
 





