建筑配电负荷的统计计算原则与方法
来源:电工天下时间:2016-05-18 19:41:08 作者:老电工手机版>>
建筑配电负荷的统计计算原则与方法
《民用建筑电气设计规范》对负荷计算方法的选取原则规定:
1、在做方案阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图阶段,宜采用需要系数法。对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法。
2、用电设备台数较多,各台设备用电容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法。一般用于干线、配电所的负荷计算。
3、用电设备台数较少,各台设备用电容量相差悬殊时,宜采用利用系数法。一般用于支干线、配电屏(箱)的负荷计算。
一、计算负荷的估算
负荷密度法:
根据国家的电力政策、建筑物的性质、负载的性质等多方面的因素,使用对历史工程的数据进行分析统计后确定的单位面积功率(负荷密度)数据,对所设计系统的计算负荷进行估算的一种方法。

图1
单位指标法:与负荷密度法基本相同,是根据已有的单位用电指标来估算计算负荷。

图2
二、按需要系数法确定计算负荷
1、用电设备分组
若某组用电设备的台数少于等于三台时,计算负荷等于其设备功率的总和,而不再考虑需要系数;
若用电设备在三台以上时,其计算负荷应通过计算确定,即要考虑需要系数。
2、单组用电设备计算负荷的确定,和前面的计算方法一样。-- 电工技术之家
3、单相用电设备计算负荷的确定
《民用建筑电气设计规范》中规定:"单相负荷应均匀分配到三相上"。
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。
换算方法:
只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
只有线间负荷时(如接A、B两相的负荷),单台时等效三相负荷取线间负荷的 倍;多台时等效三相负荷取最大线间负荷的 倍,加上次线间最大负荷的(3- )倍。
既有线间负荷又有相间负荷时,应先将线间负荷换算为相间负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
4、多组用电设备计算负荷的确定
确定拥有多组用电设备的配电干线或低压母线上的计算负荷时,应适当考虑各用电设备组最大负荷不同时出现这样一个因素,可根据具体情况,计入一个同时系数(又叫参差系数或混合系数)。
相关文章低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理

有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。
时间:2022-09-13 13:24:17
电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
过负荷监控装置图片及电气符号

过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?

怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?

如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
全厂用电负荷的计算口诀与方法

全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
- 上一篇:工厂供电负荷的统计方法图解
- 下一篇:如何预测负荷?负荷预测的八个步骤