双电压电动机控制电路及不同电压下的接线方法
来源:电工天下时间:2017-03-01 10:05:32 作者:老电工手机版>>
双电压电动机控制电路及不同电压下的接线方法
两种电压下电机的接线方式不一样,一般低电压的接三角形接法,高电压的接星形接法。
从原理上讲,在这两种接线方式下,电机每一个线圈其实承受的电压值是一样的,不同的是,通过的电流不一样了,三角接法下,电流比星形接法下电流要小。
至于电风扇调速不是用电机那个公式计算的,它主要靠改变阻抗进行调速。
附,双电动机自动切换运行控制电路图
在炼油及化工生产中,常有一些大机组的辅助液压泵靠互为备用的两台电动机拖动,以保证大机组润滑系统在一定的油压下正常运行,从而保证大机组的平稳运行,其控制电路如下图所示。

双电动机自动切换运行控制电路接线图
若以电动机M1为工作电机,M2为备用电机,当合上断路器QF1,按下起动按钮SB1时,接触器KM1得电吸合并自锁,电动机Ml开始起动运转,同时KM1的辅助常开触点闭合,使运行指示灯EL1亮,KM1的辅助常闭触点断开,使停止运行指示灯EI2灭。另外KM1的辅助常闭触点KM1(1-2)断开,使接触器KM2不能得电,实现互锁控制。此时将转换开关SA由0位置于Ml工作,M2备用位置,见图表。
SA的触点SA(①-②)断开,SA(③-④)接通,为M2自动起动做好准备。当M1因故障停机(也可手动操作停机)时,KM1的辅助触点断开运行指示灯ELI,接通停止指示灯E12,同时KM1的另一对辅助触点KM1 (1-2)闭合,电流经SA的(③-④)、KM1(1 -2)、SB4、KM2线圈、FR2形成电流回路,使KM2得电吸合并自锁,M2电动机得电自动起动,相应指示灯EL3亮,EI4灭。此时,查找并排除Ml故障,再将转换开关SA置于M2工作,Ml备用位置,SA的(③-④)断开,(①-②)接通,为M1自动起动做好准备。
转换控制开关SA触点表

电路中的两个压力继电器触点KP1、KP2的作用为:①当运行的电动机因故停止后,管路油压开始下降,若此时接触器KM1或KM2的常开触点因接触不良等原因而不能使备用电动机自起动,则当油压下降到其整定值时,KP1或KP2接通,使备用电动机自动起动,从而保证大机组润滑系统的正常运行;②当一台电动机运行时,由于某种原因管路油压降低到整定值时,KP1或KP2闭合,使备用电动机自动起动,这时两台电动机同时运行,增加出力,待油压正常后,将SA置于零位,再手动停止一台电动机。最后将SA置于相应位置,以便备用电动机能自动起动。
猜你喜欢:
电动机控制电路图大全(11图)
电动机控制电路图大全,一些常用的电动机控制电路接线图,分为电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,压缩机气压自动控制电路等。....
双速电动机控制电路接线图
有关双速电动机控制电路的接线图,包括接触器控制的双速电动机电气原理图,双速电动机的控制电路,双速电动机的定子接线图,以及双速电动机实物接线图示例。....
相关文章什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。
时间:2022-09-10 07:06:22
交流稳压器的五大电路组成

交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
电压控制方法PWM和PFM有什么区别

不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
实用稳压器的扩流电路设计方法

有关稳压器的小知识,实用稳压器的扩流电路设计方法,首先介绍了什么是扩流电路,然后列举了实用扩流电路的几个例子,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 05:53:32
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
- 上一篇:电动势与路端电压的区别详解
- 下一篇:刀开关的结构_刀开关的图形符号





