电压源逆变器(vsi)电压输出类型及相关对策
来源:电工天下时间:2020-10-21 15:42:18 作者:老电工手机版>>
国内的低压变频器多半是电压源型的,这种低压变频器的中间直流是用电容平波,直流电压比较稳定,而所使用的逆变器输出的电压波形决定于逆变器的控制和调制方式,分为两类电压波形,一是矩形波电压输出,二是pwm调制波电压输出。
电压源逆变器(vsi)电压输出

图1:逆变器的示意图
1、矩形波电压输出
如果输出是双重的,也可以是“凸”字形电压波,总之离正弦形相去较远,也就是说电压波形中除了基波外,还有许多谐波电压,至于在这种电压波形下产生的电流则决定于电动机(还串有一段支线电缆)的阻抗(基波阻抗和谐波阻抗),输出的基波电压分量/基波阻抗可得到基波电流,输出的谐波电压分量/谐波阻抗可得到谐波电流,电动机的基波阻抗是感性的,因而其谐波感抗xh为基波感抗x1的h倍(h为各次谐波的谐波次数),矩形波电压的谐波电压分量为基波分量的1/h。
因此,输出矩形波电压,得到的各次谐波电流为,以5次谐波电流为例约为基波电流的1/25=4%,7次为1/49≈2%,虽然谐波电流成分不大,但对电机仍有一定的负作用。
变频器输出的谐波成分以谐波电压危害严重,表现为电压峰值和电压上升率dv/dt,它威胁着电机的相间绝缘、对地绝缘和匝间绝缘,主要是电机进线处的头几匝,对高压电动机这个问题更为突出,这在文献中已有论述。
矩形波或“凸”字形波电压输出的变频器现已少见。
2、pwm调制波电压输出
这是现今最大量变频器(无论是低压或高压变频器)的输出电压波形,由于采用了正弦调制spwm,或其他更好的调制方式,使输出电压波形接近正弦波,这是指调制波的包络线而言的,但每单个调制波的dv/dt更大了,这是因为调制频率达到上千hz,为减少电力电子器件的损耗和发热,采用的是高速通断器件。
不但每次的dv/dt更大,而且是反复加上dv/dt。由于行波现象,加到电机端上的电压峰值也更高(不超过直流中间电压的2倍)。至于输出的电流波形和上一节输出的矩形波电流相比,则谐波电流分量更小,电流波形相对更接近正弦波,这也就是为什么要采用pwm调制的理由。但du/dt和电压峰值的威胁仍然存在,还更严重。此外还有许多对电机不利的影响如轴电流等。
3、对策
为了减少变频器输出中含有的浪涌的严重程度,在一定的条件下,可采取对策(连同其效果)如下:(详见iec标准)
(1) 改变电动机电缆的长度和将电缆接地,这将改变电动机端上的浪涌幅值,虽然此措施常常是困难的或不实际的。
(2)采用有较高介质损耗的电缆(例如丁基橡胶或油纸绝缘)。采用铁材屏蔽的特种电缆也行。这些办法将减少振荡并改善电磁兼容(emc)性能。
(3) 如果相—地之间出现问题,可对接地配置加以改变。
(4) 装设输出电抗器,可增加峰值上升时间,它和电缆电容的联合作用将减少行波峰值电压。此时要考虑增加了电抗上的电压降。
(5) 装设输出dv/dt滤波器,可显着增加峰值上升时间。采用此措施可增加电缆长度。
(6)装设输出正弦波滤波器,可增加峰值上升时间。采用此方案的可能性决定于对象所要求的特性,特别是调速范围与动态性能,它有两种类型,类型i能同时减少相—相间和相—地间的电压应力;而类型ⅱ只能减少相—相间电压应力。此外这种滤波器可减少emc干扰和电动机的附加损耗和噪音,而且用了类型i滤波器后就可以采用标准的非屏蔽电缆。
(7) 在电动机端附近装设终端单元可抑制电动机端口的过电压。
(8) 降低每步脉冲的电压幅度,例如采用三电平或多电平变流器。
相关文章示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
电压波动幅度怎么计算?

有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
电压控制方法PWM和PFM有什么区别

不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
什么是电压,什么是电流

有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
电压增高电流会不会增大

如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。
时间:2022-05-17 10:58:46
电流与电压的入门知识

在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:24:14





