电压二次回路的反措要求,电压互感器二次电压异常的处理要求
来源:电工天下时间:2021-01-25 11:17:18 作者:老电工手机版>>
一、电压二次回路反措要求
1、电压二次回路只能有一点接地,经控制室零相小母线(N600连通的几组电压互感器二次回路),只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开。
2、为保证可靠接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或接触器。
3、已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,如认为必要,可已在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地。
4、来自电压互感器及其二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得公用。
二、电压互感器二次电压的异常处理
运行中电压互感器可能会发生二次电压异常,比如电压输出三相不平衡、空开及二次保险熔丝熔断等。
异常原因:
1、互感器本身有问题,通过二次电压切换后,将互感器二次负载转移,在PT端子箱处PT二次回路断开,检查PT二次输出电压。
2、PT二次公共回路及负载有问题,在上述正常情况下,没有发现异常,说明问题有可能在二次回路及二次负载上,可以通过倒闸操作将有问题的一段PT二次回路腾空。
3、若在操作某一分路的过程中,电压恢复正常,则说明问题在该二次负载上;二次负载全部转移后,电压异常仍然不能消失,说明问题在二次回路上,需要保护人员逐级断开二次回路进行查找回路异常。