来源:电工天下时间:2021-08-14 12:37:53 作者:老电工手机版>>
地线和零线是否相通
很多人对“地线和零线是不是相通”这个问题不是太了解,要说清这个问题必须从供电系统的供电方式开始,每种供电系统采用的保护方式不一样。
我们国家的供电系统有三相三线制,三相四线制和三相五线制,国际电工委员会则统一规定为TT系统,TN系统和IT系统。其中,TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S三种,也是工业和民用最常用的供电系统。
1、TT方式供电系统

变压器的中性点引出一条零线,而用电设备都是单独接地的或者增加1根公共保护地线,这样的供电方式,零线和地线是分开的。所以TT系统也称为保护接地系统。
2、TN-C方式供电系统

像这种从变压器引出一条中性线,兼做零线和地线,这条线我们用PEN表示。从图中可以看到,地线和零线就是一条线,所以这种方式是真正意义上的地线和零线是相同的。所有用电设备的可导电部分都要跟零线相接,也称为接零保护系统。
3、TN-S方式供电系统

这种供电系统通俗称为三相五线制,其地线和零线是严格分开的,地线用来作为保护线,而零线作为照明的回路,同时是三相线的平衡中性线。
这种供电方式也是目前国家要求的供电方式,适用于工业和民用的低压供电系统,也是一种最安全可靠的供电系统。
4、TN-C-S方式供电系统

这种供电系统的零线和地线是在总配电箱里连接起来,所以也是相通的。不过这只是一种临时变通的做法,一般不建议采用。
5、IT方式供电系统

从严格意义上来说,IT系统中的任何带电部分都要严禁直接接地,就是要完全绝缘,所以零线和地线也是分开的,这种供电系统一般是用在不允许停电的场合,而且供电距离不长才可以用。
在图中看不到零线,在无特殊要求的情况下IT系统是不会引出中性线的。
总结:
零线和地线最后归宿都是大地,说到底它们是相通的,只是要分清什么是地线,什么零线,并且要搞懂它们在供电系统中的作用,不能混淆了,以免发生安全事故。
相关文章地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线

有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸

有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
380v变为220v没有零线时的解决办法

如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
无零线时380伏改成220伏的方法

无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 13:35:28
区别零线和地线的五种方法

在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 11:50:11