影响土壤电阻率的因素有哪些
来源:电工天下时间:2022-03-31 08:13:18 作者:老电工手机版>>
有关土壤电阻率的知识,影响土壤电阻率的因素有哪些,主要包括土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量的影响,土质的影响,土壤的致密性的影响,以及季节因素的影响等,下面具体来看下。
土壤电阻率的影响因素
1、土壤导电离子浓度和土壤含水量的影响
土壤电阻率ρ的大小取决于土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量,它是土壤中所含导电离子浓度A的倒数A1和单位体积土壤含水量B的倒数B1的函数,即ffAB。也就是土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,ρ就越小;反之就越大。如沙河中,河底的ρ较大,就是河底流水的冲刷导电离子浓度较小所引起的。
土壤越湿,含水量越多,导电性能就越好,ρ就越小;反之就越大。这就是接地体的接地电阻随土壤干湿变化的原因。当含水量达到15~20%以上时,ρ下降很少。

2、土质的影响
不同土质的土壤电阻率不同,有些会相差几千到几万倍。不同土质在不同含水量时的ρ值,土质的土壤电阻率ρ土质含水量(%)ρ(Ω·m)砾石、碎石—花岗石—含水黄沙沙土含沙粘土。
3、温度的影响
温度对土壤电阻率的影响也较大,一般土壤电阻率随温度的升高而下降,当温度再下降时,ρ出现明显的增大;而温度从0°C上升时,ρ仅平稳下降。
4、土壤致密性的影响
土壤的致密与否对土壤电阻率也有一定的影响,当粘土的含水量为10%,温度不变,单位压力由1961Pa增大10倍到19610Pa时,ρ可下降到原来的65%。
因此,为了减少接地电极的流散电阻,必须将接地体四周的回填土夯实,使接地极与土壤紧密接触,可以达到减小土壤电阻率的效果。
5、季节因素的影响
季节的变化也将引起土壤电阻率的变化。季节不同,土壤的含水量和温度也就不同,影响土壤电阻率最明显的因素就是降雨和冰冻。
在雨季,由于雨水的渗入,地表层土壤的ρ降低,低于深层土壤;在冬季,由于土壤的冰冻作用,地表层土壤的ρ升高,高于深层土壤。如此,使土壤由原来的均匀结构变成了分层的不均匀结构,引起ρ的变化。多年冻土的ρ极高,可达没有冻土时的几十倍。在我国东北地区,冬季冻土的厚度可达1.6m。
减小土壤电阻率的主要措施:由于土壤电阻率的大小直接关系到接地装置接地电阻的大小,并且要求接地电阻越小越好,因而要求土壤电阻率必须越小越好。
相关文章电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感

有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。
时间:2022-05-02 16:00:47
土壤电阻率大小受到哪些因素影响

有关土壤电阻率的知识,能够影响到土壤电阻率大小的因素,主要有土质结构和性质、地层结构等,在测量土壤电阻率的大小时,这些因素都需要考虑在内,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 15:35:53
土壤和水的电阻率参考值

以下土壤和水的电阻率大小,取值范围参考如下图,包括地的电阻率和绝对介电系数,土壤和水的电阻率参考值等数据,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-31 08:21:18
怎么降低土壤的电阻率大小

怎么降低土壤的电阻率大小,用什么措施可以降低土壤的电阻率,可采取的保护措施还是很多的,比如换土、深埋、外引接地、化学处理、保土等措施,效果都是可以的,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 08:16:35
土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。
时间:2022-03-31 08:07:25
电阻炉的参数计算口诀与方法

电阻炉的参数计算口诀与方法,工业常用电阻炉,工件加热有韧性,三相电源要常用,一般接法有星形,计算功率算电流,每相电阻可相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
电流一直走电阻小的一路什么原因

耗电大的一路通过的电流比耗电小的一路通过的电流大,比如热水器耗电量比电视机大,通过热水器的电流比通过电视机的电流大得多。电流并没有从最短路径R上走也没有选择耗电少的R来通过,它只会依据欧姆定律优先从电阻小的地方通过。
时间:2020-12-14 06:13:32
双臂电桥测量电阻的范围是多少

有关双臂电桥测量电阻的小知识,双臂电桥测量电阻的范围是多少,是0.01~1Ω,还是1~2Ω,直流双臂电桥用于测量小阻值的电阻,测量电流较大,以及双臂电桥的平衡推导公式,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 10:06:34
- 上一篇:土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么
- 下一篇:怎么降低土壤的电阻率大小