低压短路保护的主要功能有哪些
来源:电工天下时间:2022-05-21 06:46:14 作者:老电工手机版>>
有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。
低压短路保护的功能
1、短路保护
短路保护是指断路器跳闸保护,为了实现可靠的短路保护,必须注意以下两点:
1)断路器额定运行短路分断能力Ics,要大于电路在近端发生短路是的短路电流;
2)断路器跳闸保护整定值,要大于负荷正常的运行电流(包括负载起动电流),小于电路在远端发生短路是的短路电流。这样,既能可靠实现短路保护,而又不会影响电路的正常工作。

2、过载延时保护
过载延时保护是指负荷电流超过电气设备的限定范围时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护。
断路器过载延时时间的整定,需要根据被控负载的性质和过载特性相匹配,既不能过长,也不能过短。延时时间过长,设备得不到有效保护;延时时间过短,影响设备的正常运行,如电机无法启动,白炽灯无法点亮,电容器无法充电等。
扩展资料:短路保护、失压保护和过载保护
1、什么是短路保护?
短路保护是保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时能可靠地切断电源。
2、什么是失压保护?
失压保护是当电源停电或因电源电压降低过多时,保护装置能使电动机自动从电源上切除。
3、什么是过载保护?
过载保护是保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理

有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。
时间:2022-09-13 13:24:17
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
零线与地线短路会不会跳闸

有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
- 上一篇:电压增高电流会不会增大
- 下一篇:电抗器的二种类型