编码器怎么进行调试,编码器和电机相位对齐方法
来源:电工天下时间:2021-12-23 09:46:04 作者:老电工手机版>>
编码器的调试方法
西门子伺服电机更换后,均需要调整零位,单圈和多圈差别不大,都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。
早期的绝对值型编码器以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,可以实现编码器和电机相位对齐。
以下是具体方法:

1、用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
2、用示波器观察绝对编码器的最高计数位电平信号;
3、调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4、一边调整,一边观察最高计数位信号的跳变沿,直到跳变沿准确出现在电机轴的定向平衡位置处,锁定编码器与电机的相对位置关系;
5、来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,跳变沿都能准确复现,则调零有效。
这类绝对值型编码器已被采用EnDAT,BiSS,Hyperface等串行协议,以及日系专用串行协议的新型绝对值型编码器广泛取代,因而最高位信号就不复存在了,此时对齐编码器和电机相位的方法有所变化,一种非常实用的方法是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位。
以下是具体方法:
1、将编码器随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳;
2、用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
3、用伺服驱动器读取绝对编码器的单圈位置值,并存入编码器内部记录电机电角度初始相位的EEPROM中;
4、调零过程结束。此时电机轴已定向于电角度相位的-30度方向,因此存入的编码器内部EEPROM中的位置检测值对应电机电角度的-30度相位。此后,驱动器将任意时刻的单圈位置检测数据与这个存储值做差,并根据电机极对数进行必要的换算,再加上-30度,即可以得到该时刻的电机电角度相位。
相关文章编码器如何校正机械零位?

编码器如何校正机械零位?1、先把编码器拆下,确认电机空载。2、把新兵马器装上,并执行AF16。如果执行失败,则可以把AF03改成315。
时间:2022-01-09 05:33:39
编码器怎么确定零位?

编码器怎么确定零位?生产绝对编码器的厂家,一般都提供管理软件或驱动程序,通过计算机可以直接设置编码器电路的零点。比如将转轴转到想要的零点,然后用电脑设置清零,这时编码器的位置读数即为0。
时间:2022-01-09 05:31:21
编码器电压的正常值是多少

编码器电压的正常值是多少?以欧姆龙编码器为例,其输出电压是5-12V或12-24V。E6A2编码器(Φ25的小型经济型,低、中分辨率型),电压:5-12V或12-24V,输出信号:A相,输出形式:集电极、电压。
时间:2022-01-09 05:29:29
编码器2048代表什么意思?

编码器2048代表什么意思?1024与2048一般是增量编码器每转出来多少个脉冲,不过 8192一般是绝对值编码器出来的比较多,表示一圈有8192个位置而不是出脉冲。
时间:2022-01-09 05:27:27
编码器怎么计数?

编码器怎么计数?编码器输出方波信号,计数器的输入同样为方波信号。一般接法:编码器的输出A和B,接到计数器输入的A和B,以实现对编码器输出的方波信号的计数。计数器可以手动设置,实现加减计数或增量计数等。
时间:2022-01-09 05:16:05
一文看懂增量编码器的测量方法

有关编码器的知识,如何对增量编码器进行测量,应该采用哪种测量方法,需要视增量编码器的输出电压的类型来定,可以采用示波器或万用表进行测量,下面具体来看下。
时间:2022-01-09 05:14:38
编码器怎么查看好坏?

编码器查看好坏的方法,参考如下:在编码器静止时,可测得A、B相的电压为15V左右或者0V。轻轻转动编码器时,应能轮流得到以上两种电压。A-、B-相应能得到0V或-15V电压。
时间:2022-01-09 05:09:15
不同编码器的优缺点,编码器的选型注意事项

有关编码器的知识,编码器有不同的类型,比如光电编码器、静磁栅绝对编码器与增量编码器等,不同编码器的优缺点有哪些,在编码器选型时要注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-01-08 21:42:57
- 上一篇:怎么判断力矩的方向?力矩方向判断方法说明
- 下一篇:什么是编码器,有哪些类型?