对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?
有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。
下面结合一个具体的例子,来看下以上公式的使用方法:

可以看到:三相负载不平衡,电流不一致,A相电流10A,B相电流20A,C相电流30A,那么零线或中性线上的电流就不为0A,下面是计算方法:
零线或者中性线上的电流=√a2+b2+c2—ab—bc—ac,把10A,20A,30A带到式子中,计算出来大概为17.3A,这个就是三相不平衡负载上零线或者中性线电流的计算方法,新手电工不要总认为零线上的电流是0A。
在维修电工干活时经常会碰到计算电流的问题,只要新手电工熟练掌握这个计算方法,不管是多么复杂的三相供电系统,都可轻松计算出中性线或零线上的电流。