阀控式密封铅酸蓄电池的六大故障
来源:电工天下时间:2016-02-10 17:50:16 作者:老电工手机版>>
阀控式密封铅酸蓄电池六种故障的排除方法
一、阀控式密封铅酸蓄电池的常见故障
1、极板短路
当蓄电池充电或放电的电压均比较低时(有时为0V):一般由极板短路所致。造成极板短路的原因有外来金属或极板活性物质脱落后卡在极板间、隔离板损坏、沉淀物过多造成极板下部短路。
2、极板硫化
充电时电压过高或放电电压下降过快,多为极板硫化所致。极板硫化的原因有经常充电不足或过量放电和小电流深放电,也可能是电解液不纯或极板露出电解液。
3、自放电过大
自放电是任何蓄电池都有的现象,只是程度不同而已。
每昼夜自放电量在1%左右为正常。
当出现充好电的蓄电池放置时间不长,容量就下降很多或充电时间比正常蓄电池要长,放电时端电压又下降很快者,可能是由自放电过大造成。
自放电过大的原因除电解液不纯、极板材料不纯等内部原因外,还可能hi蓄电池外部不清洁、不干燥等。
4、“落后”蓄电池的修复
经常碰到的问题:“落后”蓄电池的修复问题。
每当碰到蓄电池的维护时间缩短甚至为零时,一般都是由一只或几只蓄电池的端电压很低甚至为零造成的。
在直流供电系统中,蓄电池的故障率占的比例比较大,多是由一只或几只“落后”蓄电池造成维持时间达不到要求者所致。
这种“落后”蓄电池靠整流器设定的充电方式是很难恢复其容量的,需要单独处理。对“落后”蓄电池的处理方法是将“落后”蓄电池抽出后进行修复。
5、蓄电池反极
当极板硫化或有轻微短路时,蓄电池容量降低,当串联在蓄电池组中放电时,它会很快放完电,而被反向电流进行充电,使其极性颠倒反极。
遇此情况,应立即取出反极蓄电池进行处理。
6、极板弯曲、破裂、活性物质脱落过多和极板腐蚀等
这些多为电解液不纯、蓄电池充放电不当、温度过高等引起,均会使蓄电池容量下降。
二、阀控式密封铅酸蓄电池常见故障的排除方法
1、用限流恒压充电法充、放电3次:
以每个单体蓄电池电压为2.27V的充电电压对蓄电池进行充电。
其充电电流限制在10h率电流值。
一只充到充电电流小于5mA/aH时为止,再以10h率电流放电,放电后,再予充电,大约充、放电3次,可使不太“落后”的徐嗲承诺恢复其容量。
充电电源可采用稳压、稳流直流电源。充电前将直流电源的电流值和电压值调好,充电中只需观测充电电流与电压值,注意蓄电池温度即可。
2、先用大电流强充,后用小电流浮充:
如果用上面的方法不能使蓄电池恢复容量或者用上面的方法充电一次后,其容量恢复不明显,可先用0.2C的大电流进行充电,带充电到充电电压去掉后,蓄电池单元电压能保持在2.2V左右时,再以0.05C的小电流继续充电,直到基本恢复容量时为止。
有时“落后”蓄电池是由于失水过度而造成的,因此不是所有的“落后”蓄电池均能按照上述方法就能恢复容量的。
相关文章稳压器五类故障问题及排除方法

有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
稳压器的三类常见故障问题

有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:51:42
短路故障的二大危害

有关短路故障的问题,当电路中发生短路时会产生较大的瞬时电流,就会对电路中的设备造成严重的损害,那么短路故障的二大危害是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:23:00
短路故障产生的原因有哪些

短路故障产生的原因有哪些,在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点,下面一起来看下。
时间:2022-03-31 07:18:55
编码器的常见故障问题

有关编码器的故障问题,在编码器的运行过程中,任何一点小的故障问题,都可能导致其中断运行,这里总结了编码器的八类常见故障问题,供大家参考。
时间:2022-01-08 21:36:43
怎么处理消弧线圈的故障问题?

怎么处理消弧线圈的故障问题?消弧线圈出现故障怎么办,通常会有以下几种常见故障,分别予以处理:1、线圈声音不正常、套管破裂、严重漏油等。处理办法:立即报告领导,并停用消弧线圈。
时间:2021-11-15 06:30:01
查电线短路故障的经验技巧

查电线短路故障的经验技巧,怎么查电线短路问题,低压线路上发生短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其它负载较多,故障点不明显时,则很难查找到故障点。
时间:2021-08-27 13:53:46
铅蓄电池的构造组成及功能

有关铅蓄电池的构造组成与功能说明,铅蓄电池主要由极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等部分组成,并介绍了单体电池的串接方式。
时间:2020-10-27 16:07:22
- 上一篇:蓄电池充电发热与放电发热的原因
- 下一篇:阀控式密封铅酸蓄电池故障分类与产生原因