怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要
来源:电工天下时间:2022-07-25 06:03:32 作者:老电工手机版>>
有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
选购空调稳压器的方法
1、计算稳压器的功率
空调主要负载为压缩机,属于电机类负载,电机在瞬间启动时电流很大。现在很多空调都是变频启动的,但在启动时电流还是很大,在配备稳压器时要留有工作余量,如果空调是2KW,稳压器最好按照3倍功率,配6KW的稳压器。空调的功率怎么计算,一般空调有1P、1.5P、2P、3P,1P=0.75KW,按照这个来计算就行。

2、稳压器的功率因数
市场上80%的稳压器是0.7,20%的稳压器功率因素是0.8,就是10KVA的稳压器,实际输出功率X0.7=7KW。
3、外网电压偏低的问题
夏天在使用稳压器时大部分是因为外网电压偏低,那么在选用稳压器时注意留有工作余量,一般实际负载不要超过稳压器功率的80%。
外网电压220V时:6000W/220V=27A(电流),外网电压170V时 : 6000W/170V=35.3A(电流),经过比较可知,输入电压低时电流越大,而稳压器中的变压器的线径是固定的,低压时承受的电流要大很多。
按照以上的方法计算:2KW空调 X2倍 = 4KW, 空调功率乘以2是因为空调的压缩机瞬间启动电流大;4KW/ 0.8=5KVA(稳压器功率),这里除以0.8是放置稳压器的工作余量,5KVA / 0.8=6.25KVA(需要购买的稳压器功率),这里除以0.8是稳压器的实际带载能力只有80%,也就是2KW的空调配6KVA的稳压器需要这么计算。
其实,在外网电压不稳定的情况下,使用空调稳压器是非常有效的。而对于空调稳压器来说,很多人并不是很了解。一般来说,空调稳压器的价格可能相对变压器来说比较高,对于经济型家庭来说,最好还是选择空调变压器。
相关文章可调式三端稳压器的工作原理图解

可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压,其常见产品图如下:CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。
时间:2022-08-07 08:05:45
交流稳压器的五大电路组成

交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压器五类故障问题及排除方法

有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

有关稳压器的知识,稳压器的工作原理是什么,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,容量较大的稳压器,可采用电压补偿的原理工作,稳压器的技术参数有哪些,产品分类有哪几种,下面来了解下。
时间:2022-08-06 12:58:01
稳压器的三类常见故障问题

有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:51:42
稳压器嗡嗡作响怎么回事

稳压器嗡嗡作响怎么回事,稳压器发出轻微的嗡嗡知声,属于正常现象。如果连续调压型稳压器道,稳压器在调整电压时电机转动带着炭刷沿调压器内线圈转动而产生磨擦声,就会发出嗡嗡的声音。
时间:2022-08-06 12:50:27
稳压器的使用规范及保养要求

有关稳压器的知识,稳压器的使用规范有哪些,主要包括接入市电时的基本要求,比如输入输出线不得接反、接入设备的输入输出线卡镙丝必须拧紧等,稳压器的保养要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-06 12:49:15
稳压器使用时的11点注意事项

在平常使用稳压器时,有些注意事项必须留心,比如防止腐蚀性气体及液物流入,使用三插(有接地)插座,调节电压到正常水平等,都是用好稳压器必须要注意的问题,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:16:26
- 上一篇:实用稳压器的扩流电路设计方法
- 下一篇:电压控制方法PWM和PFM有什么区别