铜导线焊接及导线包扎方法
来源:电工天下时间:2022-08-05 11:58:09 作者:老电工手机版>>
有关导线的焊接与包扎方法,在对铜导线进行焊接时,一般采用喷灯加热(或用电炉加热)法,导线包扎时先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,并做好线路检查及绝缘摇测。
铜导线焊接及导线包扎法
1、铜导线焊接
喷灯加热(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺或锡锅内,用喷灯或电炉加热,焊锡熔化后即可开始焊接。加热时把握好温度,温度过高涮锡不饱满,温度过低涮锡不均匀。
因此,应根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接。

2、导线包扎
先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中尽可能地拉紧绝缘带,在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。
采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再缠绕,然后再用黑胶布包扎,包扎时衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕。在包扎过程中拉紧胶布,导线接头处两端应用黑胶布封严密。

3、线路检查及绝缘摇测
(1)线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检。检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时要立即纠正,检查无误后再进行绝缘摇测。
(2)绝缘摇测:在进行电线、电缆的绝缘摇测时,应选用1000V兆欧表。

4、线路绝缘摇测
一般线路绝缘摇测分为以下两种情况:
(1)电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时,将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜。
(2)电气器具全部安装完,在送电前进行摇测,先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同上,确认绝缘摇测无误后再送电试运行。

相关文章电工焊接时防烟尘污染的措施

在电焊工的日常工作中,可能经常身处烟雾缭绕的厂房,在封闭容器中的狭小空间里的焊接,伸手不见五指,焊接产生的烟尘很大,以下是电工焊接时防烟尘污染的相关措施,供大家参考。
时间:2022-09-18 21:07:48
电弧焊的焊接规定有哪些

有关电工焊接的小知识,电弧焊的焊接规定有哪些,焊钳应与手把线连接牢固,电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,下面具体来看下。
时间:2022-09-18 21:03:54
手工焊接技术中焊接工具与焊接方法要点

手工焊接技术中焊接工具与焊接方法,电烙铁是钎焊的主要焊接工具之一,常用焊料为焊锡,一般为一种锡铅合金,焊锡量要适中,即将焊点零件脚全部浸没,其轮廓又隐约可见,焊接缺陷的避免。
时间:2022-08-14 21:15:54
电焊机使用方法,电焊机焊接后的注意事项

怎么正确使用电焊机,电焊机作业前,电焊机通电后,以及电焊机作业时,都必须严格按照规程进行操作,那么电焊机焊接后的注意事项有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-04 11:33:10
容器内焊接作业的注意事项有哪些

电工在进行焊接操作时,必须做好各种安全保护措施,尤其在容器内进行焊接工作时,有些注意事项必须重点关注,包括容器内部情况的确认,容器内焊接时的安全要求等,下面具体来看下。
时间:2022-08-01 20:22:52
焊接作业时火灾及爆炸的预防措施

有关焊接作业的安全知识,电焊工在进行焊接操作时,怎么预防火灾及爆炸事故的发生,需要做好哪些保护措施,在焊接操作时的注意事项有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-01 20:18:26
电工现场焊接操作怎么预防事故发生

有关电工焊接操作的小知识,电工现场焊接操作怎么预防事故发生,必须做好预防触电的保护措施,预防有害气体和烟尘中、预防弧光等,当触电事故发生时电流对人体的伤害比较大,所以焊接时必须加强安全防护。
时间:2022-08-01 20:11:11
热风枪焊接方法及步骤详解

有关热风枪的小知识,热风枪是电子维修领域不可缺少的维修工具,先来了解下热风枪的基本组成部分,再来学习下热风枪的焊接方法和步骤,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-18 05:23:09
- 上一篇:250小电焊机怎么用?
- 下一篇:焊工防电弧光辐射的方法





