导电膏怎么用,导电高的正确使用方法

来源:电工天下时间:2022-03-05 12:09:09 作者:老电工手机版>>

导电膏,又称电力复合脂,可用于电力接头的接触面,可以起到降阻防腐和节电的作用,那么在电工焊接操作中,怎么使用导电膏,以下是导电膏的正确使用方法,供大家参考。

一、导电膏的使用方法

首先,用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,然后用去油剂除去表面上的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为好,并且用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固。

导电膏怎么用,导电高的正确使用方法

接触面必须先认真处理,然后涂敷导电膏,按这种方式制作的接头比较成功,实际运行中效果很好。

注意,导电膏并非良导体,在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的,所以导电膏在接触面不能涂得太厚,以免影响使用效果。

二、导电膏的技术性能

电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工的多么光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。

导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,可以破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。

对于不同材质的接头特别是铜-铝接头,由于锌元素的中间介入,使铜铝两者电位差缩小,可以减缓铜铝电化腐蚀。

所以,承载负荷电流的电力接头,涂敷导电膏,对于降低接触电阻,抗氧化,防腐蚀,延长使用寿命,节省有功电量都是有百利而无一害的,可用来取代传统的搪锡、镀银等工艺。