一例按钮和接触器Y-△降压启动的电路图
来源:电工天下时间:2020-11-20 10:32:45 作者:老电工手机版>>
按钮和接触器Y-△降压启动电路图
降压启动的几种方式:定子电路串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、Y-△降压启动、延边三角形降压启动。
Y-△降压启动包括由按钮、接触器手动控制的Y-△降压启动控制和由时间继电器自动控制的Y-△降压启动控制线路。
1、电路原理图

2、电路组成
本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM、KMY、KM△;热继电器 FR;启动按钮SB2;停机按钮 SB1 及电动机 M 组成。
3、技术要求
按下 SB2,电动机定子绕组接成 Y 形,降压启动,启动完成后按下SB3电动机定子绕组接成 △ 形,电动机全压运行。
4、工作原理
(1)合上 QS,电源引入。

(2)电动机Y 形接法降压启动
按下 SB2→KM 线圈得电→
→KM主触头闭合→电动机 M接成Y降压启动
→KM自锁触头闭合自锁→
→KMY线圈得电→KMY主触点闭合→KMY动断触点断开→实现互锁

(3)电动机 △ 形接法全压运行
当电动机转速上升并接近额定值时
按下 SB3→
→SB3 常闭触头先断开→KMY 线圈失电→KMY主触头分断,解除 Y 形连接(KMY互锁触点闭合)。
→SB3 常开触头后闭合→KM△ 线圈得电→
→电动机 M 定子绕组接成 △ 全压运行。
→KM△ 动断触头断开→实现互锁。
→KM△ 动合触点闭合→实现自锁。

(4)停止
按下 SB1 电动机停止运行。
(5)停止使用时,断开电源开关 QS。
5、按钮、接触器控制 Y-△ 降压启动控制线路的缺点
这类控制线路的缺点为:操作者必须在电动机起动结束后,按下全压运行按钮,才能进行工作。如果忘记按下全压运行按钮而进行工作,就会烧毁电动机。
解决办法:利用时间继电器进行自动控制。
猜你喜欢:
相关文章电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

分享一款电动机定子串电阻降压起动的接线图,为电动机定子串联电阻起到降压起动的功能,接线图略显复杂,需要的电工朋友做个参考。
时间:2021-07-19 09:33:17
六个星三角降压启动电路的电气原理图

六个星三角降压启动电路的电气原理图,共六张电气原理图,多方面来学习星三角降压启动电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:04:19
电动机星三角启动接线图与电路图原理

电动机星三角启动的接线图与电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,通过Y--△,实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。
时间:2020-12-27 11:06:37
电动机定子串电阻降压启动接线图

分享一个电动机定子串电阻降压启动的接线图,掌握下电动机定子串电阻降压启动的工作原理,启动时给定子电路中串联降压电阻,待电动机启动结束时再将电阻短接掉。
时间:2020-12-15 09:34:12
一例三相异步电动机直接启动的电路图,带电路保护功能

三相异步电动机直接启动电路图 启动电路图如下:从以上电路原理图可知,当三相匝刀合上后,380V的三相交流电直接接入异步电动机电子的三相绕组,产生旋转磁场,使电动机的电子旋转,电动机启动。
时间:2020-11-20 11:39:52
一例正反转星三角降压启动的电路图,带接触器联锁的正反转接线图

一个带接触器联锁的正反转接线图,以及星三角降压启动的原理图,星三角降压启动接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-20 11:25:04