来源:电工天下时间:2020-12-21 21:27:16 作者:老电工手机版>>
有关二次回路的接线要求,按图施工,接线正确,每个接线端子的每侧接线不得超过2根,二次回路接线图的绘制要求与方法,二次设备的表示方法,接线端子与连接导线的表示方法等。
一、二次回路的接线要求
1、按图施工,接线正确。
2、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
3、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
4、电缆芯线和导线的端部均应标明其回路编号,字迹清晰且不易脱色。
5、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。
6、每个接线端子的每侧接线不得超过2根。
7、二次回路接地应设专用螺栓。
8、盘、柜内的二次回路配线、用于连接盘、柜门上的电器、控制台板等可动部位的导线还应符合其它要求。
二、二次回路接线图的绘制要求与方法
1、二次设备的表示方法
所有二次设备都必须按规定,标明其项目代号。项目是指接线图上用图形符号所表示的元件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。
2、接线端子的表示方法
所有设备上都有接线端子,其端子代号应与设备上端子标志一致。如果设备的端子没有标志时,应在接线图上标示端子代号。
3、连接导线的表示方法
连续线表示法、中断线表示法。
用连续线表示的连接导线如果全部画出,有时显得过于繁复,因此在不致引起误解的情况下,也可将导线组、电缆等用加粗的线条来表示。
在配电装置二次回路接线图上多采用中断线来表示连接导线,显得简明清晰,对安装接线和维护检修都很方便。