cty-100型电流互感器接线图与特点
来源:电工天下时间:2017-03-12 09:13:11 作者:老电工手机版>>
cty-100型电流互感器接线图与特点
一、cty-100电流互感器的作用
把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,cty-100 电流互感器用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400a的电流转变为5a的电流。
互感器研究报告显示:电流互感器安在开关柜内,是为了要接电流表之类的仪表和继电保护用。
二、电流互感器接线图
如下:

每个仪表不可能接在实际值很大的导线或母线上,所以要通过cty-100 电流互感器将其转换为数值较小的二次值,在通过变比来反映一次的实际值。cty-130电流互感器工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。
cty-130电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,(电工技术之家 www.dgjs123.com)将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,cty-130电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。
cty-130电流互感器的特点: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=i1n/i2n 因为一次线圈额定电流i1n己标准化,二次线圈额定电流i2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kn=n1/n2式中n1、n2为一、二线圈的匝数。

一起因电流互感器饱和引起继电保护图

lazb-10q电流互感器

电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:plc端子排接线图的例子
- 下一篇:电流互感器接线图与继电器接线图





