无变压器半波整流能耗制动控制线路图及工作原理
来源:电工天下时间:2015-07-30 07:08:24 作者:老电工手机版>>
无变压器半波整流能耗制动的自动控制线路图
如图:

工作原理:
闭合电源开关QS,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈获电吸合并自锁,电动机起动运行。
停止时,将停止按钮SB1按到底,使其常开触头可靠闭合,其常闭触头断开,使KM2断电释放,电动机断电作惯性旋转。
其常开触头闭合,使时间继电器KT和接触器KM2获电吸合并自锁。
电动机进入半波整流能耗制动,待过了预先整定的时间后(此时电动机已停转),KT的延时断开常闭触头断开,切断KM2线圈回路,使KM2断电释放,KM2断电后其常开触头KM2断开,使 KT也失电释放,整个电路恢复至原始状态。
图21807的接线较简单,可直接按接线图接线。