数字压力表的选用与安全使用
压力类仪表是常见的计量器具,广泛应用于各个领域。
可以直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用,被称作安全的“眼睛”。
1、量程装在锅炉、压力容器上的数字压力表,其最大量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。
数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,最好取2倍。
若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于最大的变形状态,易产生永久变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低。
另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过最大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。
2、工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。
3、表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。
4、数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
5、日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。
6、数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
相关文章电接点压力表的技术特点

电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么

什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平

以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因

在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表的使用要求有哪些

有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
时间:2022-05-24 15:02:15
lcr数字电桥的简单用法

有关Lcr数字电桥的知识,在电路中电桥怎么进行接线,如何才能使电桥通电,以及测量时电桥指示灯的状态,在什么情况下进行测量等,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-14 07:59:27
lcr数字电桥的校准与检定方法

有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面来了解
时间:2022-05-14 07:58:11
lcr数字电桥与万用表有什么区别

数字电桥与万用表都是常有的测量工具,那么lcr数字电桥与万用表有什么区别,lcr数字电桥可以准确稳定地测定各种元件参数,万用表可以测量直流与交流电流,二者有很大的区别,下面来了解下。
时间:2022-05-08 07:57:12
- 上一篇:防爆电接点压力表的正确用法
- 下一篇:使用仪器仪表检修的正确操作方法