有关压力表测压的使用方法,压力表的实际压力有一定条件限制,压力表的使用量程有一定的范围,一般为了保证压力表的寿命与精度,会要求不超过量程的多少,需要根据测压点的压力状态来判定。
压力表测压方法
1、被测变量为稳定压力
正常情况使用下的操作压力为量程的1/3-2/3,最高压力不能超过压力表测量量程上限的3/4。
2、被测变量为脉冲压力
这种情况下,压力表正常使用下的操作压力为量程的1/3-2/3,它的最高允许压力不准超过压力表测量量程上限的2/3。
3、被测变量为高压压力
此时压力表的正常使用下的操作压力为量程的3/5。
说明:压力表使用必须不能超过量程的2/3,这种要求不是绝对的,因为不同压力状况下对压力表使用要求不同,这个最大不能超过的量程范围也是不一样的。

压力表使用超量程的影响
通常情况下压力表的使用范围为1/3-2/3,如果一直超过压力表的量程的2/3,使用时间长了,测量精度就会下降。
如果一直低于压力表量程的1/3,压力表的相对误差又会增加。为保证压力表的使用寿命,以及测量结果的精度,应当每半年压力表校验一次。
压力去使用一般在1/3至接近满量程处。
如果被测压力太小,信号幅度就小,传感器零位误差与重复性误差,迟滞误差等在输出中所占比例就越大,精度就会低。
被测压力过大超过量程,虽然传感器不会损坏,但是这时线性明显下降也同样影响测量精度。(压力传感器可以承受30%的过载压力)。如再超压,压力表就损坏,不再回到零位。
按装压力表要选带阻尼的表座,可以保护压力表不受冲击。
一般测量用的压力表,要按装压力表节门,测压后关闭压力表,同时泄掉压力的压力表,延长压力表使用寿命。
以上就是压力表测压时的使用方法,以及压力表使用超量程的一些影响,希望对大家有所帮助。
相关文章电接点压力表的技术特点

电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么

什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平

以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因

在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表的使用要求有哪些

有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
时间:2022-05-24 15:02:15
压力表下为什么加个弯?

有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-16 06:33:24
一些关于压力表的小知识

压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装
时间:2021-09-16 06:32:31
压力的分类与压力表的表示方法

压力的分类与压力表的表示方法,根据参照点不同,工程压力的五种表示方法,包括绝对压力、大气压力、表压力、真空度(负压)、差压(压差)等,各种压力之间的关系图解。
时间:2021-07-16 09:11:12