高压验电器的正确使用方法
来源:电工天下时间:2020-07-21 14:12:28 作者:老电工手机版>>
有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。
高压验电器的用法

一、高压验电器的正确使用方法
验电前应对验电器进行自检试验,使用时须同时按住自检导电金属开关和触电探针,验电指示器发出间歇振荡声光讯号,则证明验电器性能完好,即可进行验电,此时可将伸缩绝缘杆拉开进行验电操作,手不能超过规定的安全环。
验电器触头与等级的带电体触示,即可发出间歇声光讯号表示有电,否则表示无电。

1、高压验电器在使用前,应先对信号仪进行自检,以确定信号仪是好的,才能正式使用。
方法:按一下信号仪的自检按钮,信号仪应发出语言:“有电危险,请勿靠近”。同时,信号仪底部也有灯光显示。说明信号仪是好的,可以使用。
2、将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态。
3、手握绝缘杆,不要超过扶手限位的标记。
4、高压验电器验电时,将信号仪的探头由远而近慢慢接近被测导体。如果信号仪发出语言和灯光,说明被测导体有电。如果信号仪的探头至直碰到被测导体,也没有发出语言和灯光,说明被测导体没电。
5、为了安全起见,可先将验电器在有电导体上试验一下是否良好,再正式使用。
6、如果是6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,还可以当作220V低压验电器使用。方法是用手接触信号仪底部固定螺丝,将顶部的探头接触220V的火线,信号仪就会发出语言和灯光。
二、高压验电器的使用注意事项
1、使用前,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级相适应,以免危及操作者人身安全或产生误判。
2、验电时,操作者应带绝缘手套,手握在护环以下部分,同时设专人监护。同样应在有电设备上先验证验电器性能完好,然后再对被验电设备进行检测。注意操作中是将验电器渐渐移向设备,在移近过程中若有发光或发声指示,则立即停止验电。
3、使用高压验电器时,必须在气候良好的情况下进行,以确保操作人员的安全。
4、验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,10KV以下的电压安全距离应为0.7m以上。
5、验电器应每半年进行一次预防性试验。
相关文章怎么用电桥测量电容的容量

有关电桥的使用方法,怎么用电桥来测量电容的容量大小,测量前需要做哪些准备,在使用电桥测量电容时要注意哪些问题,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2022-05-08 08:08:47
DA16B型毫伏表怎么用,DA16B型毫伏表技术指标与用法

DA16B型毫伏表的使用方法,DA16B型毫伏表用于测量正弦波电压的有效值,其功能还包括分贝标尺与电平指示,DA16B型毫伏表的技术指标及使用注意事项。
时间:2021-05-24 10:00:47
钳形表与三相四线表怎么用?

有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。
时间:2021-05-20 09:20:44
模拟电流表怎么用,模拟电流表使用方法与注意事项

模拟电流表的使用方法,了解模拟电流表的主要部件,一个穿心式电流互感器,模拟电流表在使用时,注意调零、选择量程,并测量电流的方法,以及模拟电流表的使用注意事项。
时间:2021-05-20 09:20:27
钳形电流表怎么用,钳形电流表的使用方法

如何使用钳形电流表,首先要充分了解钳形电流表的工作原理,铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,影响测量结果的准确性,参考本文提供的钳形电流表的使用方法,用好钳形表并不难。
时间:2020-12-31 14:24:20
钳形电流表怎么用,钳形电流表正确使用注意事项

有关钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表的使用注意事项,注意钳形电流表的电压等级和电流值档位,测量时,应先估计被测电流大小,选择适当量程,正确使用钳形电流表。
时间:2020-12-31 14:22:49
钳形电流表差计怎么用,钳形电流表差计使用与维护注意事项

钳形电流表差计的使用方法,运用与保护直流电位差计时,要留意合理挑选电位差计和与其配套运用检流计,并注意测量时要留意标准电池、辅佐电源、被测电势的极性,以及被测量大概数值等。
时间:2020-12-29 10:37:44
高压验电器怎么用,高压验电器使用注意事项

有关高压验电器的使用方法,高压验电器怎么用,使用高压验电器进行验电时,必须认真执行操作监护制,验电时操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,高压验电器使用注意事项切记在心。
时间:2020-07-21 14:12:26
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:高压验电器的检测与使用方法