钳形电流表测量工作的七点注意事项
来源:电工天下时间:2020-12-25 09:57:45 作者:老电工手机版>>
使用钳形电流表进行测量工作要注意哪些问题,这里总结了钳形电流表测量工作的七点注意事项,包括钳形电流表测量时的人员配合,钳形电流表的日常维护与保养等。
钳形电流表测量工作的注意事项

1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,应由两个人进行,非值班人员测量时,应填第二种工作票。
2、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。
3、测量时如需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后,应立即将遮栏恢复原位。
4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意,保持头部和带电部分的安全距离。
5、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。
6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。三相中当有一相接地时,严禁测量。
7、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用时擦拭干净。