钳表法测量杆塔工频接地电阻要注意的问题
来源:电工天下时间:2020-05-08 09:47:26 作者:老电工手机版>>
有关钳表法测量杆塔工频接地电阻的注意事项,这里总结了三个要注意的问题,判断钳表法测量结果有效的标准,线路状况改变则需重新使用钳表法和三极法对受影响杆塔的接地电阻进行对比测量。
钳表法测量杆塔工频接地电阻
测量注意事项:

1、如果与历次钳表法测量结果比较变化不明显,则认为此次钳表法测量结果有效。
如果钳表法测量结果远大于历次钳表法测量结果,或者超过了相应的标准或规程中对接地电阻值的规定,则应采用三极法进行对比测量,以判断其原因。
2、当线路状况改变(如更换避雷线型号及接地方式、线路走向改变等)并影响到被测杆塔邻近的避雷线与杆塔接地回路时,应重新使用钳表法和三极法对受影响杆塔的接地电阻进行对比测量。
3、测量前,测量人员应使用精密环路电阻对钳形接地电阻测试仪进行自检。测量时应注意保持钳口清洁,防止夹入野草、泥土等影响测量精度,测试仪工作时不允许人直接接触接地装置或杆塔的金属裸露部分。
相关文章如何用钳形表测量杆塔工频接地电阻?

使用钳表法测量杆塔工频接地电阻的方法,钳形表测量杆塔工频接地电阻的三个步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-08 09:47:27
接地电阻测量仪怎么用?接地电阻仪的接线与摇测方法

有关接地电阻测量仪的使用方法,常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型等几种,测量接地电阻前的准备工作与正确接线方法,使用接地电阻测量仪的注意事项。
时间:2016-04-30 06:09:51
- 上一篇:电测量指示仪表检验周期的四项规定
 - 下一篇:如何用钳形表测量杆塔工频接地电阻?
 





