钳形电流表如何检查低压线路是否漏电与窃电?
来源:电工天下时间:2021-05-21 09:33:18 作者:老电工手机版>>
有关用钳形电流表检查低压线路是否漏电与窃电的方法,钳形电流表是检查低压线路漏电或查窃电的最好工具,判断剩余电流动作保护器本身是否有问题,判断剩余电流动作保护器本身是否有问题。
钳形电流表检查低压线路漏电与窃电
钳形电流表是检查低压线路漏电或查窃电的最好工具。
一、判断剩余电流动作保护器本身是否有问题
方法是:在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投运,则证明剩余电流动作保护器是好的。否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
二、检查判断是哪一相相线漏电
方法:在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。按同样方法依次测得其余漏电相的漏电电流。
为防止线路上存在相线接地(如有人采用一线一地方法窃电等)发生大电流损坏仪表,检测时先将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;如果检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡检测。
三、确定了存在漏电的相线后,判断漏电的位置
方法:在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测带电相线判断漏电位置。(www.dgjs123.com)为提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测。
以此类推,缩小检测范围。最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
在低压线路送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线用钳形电流表进行检测。来自:电工技术之家
检测时,单相用户的相线和中性线要同时放在钳形电流表的钳口内,三相电用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。
如果没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,钳形电流表指示也为零;如有漏电电流时,钳形电流表可检测出漏电电流来。
四、检查用户内部线路和设备有无漏电
方法是:在该用户的电源进户线处用钳形电流表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入退出,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化来查找漏电的设备和灯具。如果所有的设备灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。
五、注意事项
1、在查找漏电故障时,控制低压线路的交流接触器需要短时间强行送电。
2、查找漏电故障时要注意安全,必须有人监护,并做好安全措施。读取钳形电流表数据时,一定要保持人体与带电部位的安全距离。
3、高次谐波对少数剩余电流动作保护器有干扰现象,可能使其发生误动作。如台区内有中频炉等大的谐波源用户,在检测时应将这类用户退出运行。
4、此方法对查找“一线一地”窃电户特别有效,其特点是钳形电流表显示漏电电流大,达到几百毫安直至数安培。
对未知的窃电户可按上述方法查找,对有此类窃电嫌疑的可直接到其接户线处用钳形电流表检查。
相关文章钳形表在建筑楼宇中的应用说明

有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。
时间:2022-07-12 09:26:37
钳形电流表测量时的八点注意事项

有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
钳形电流表的结构原理与使用方法

有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法

钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形表与三相四线表怎么用?

有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。
时间:2021-05-20 09:20:44
钳形表的结构原理与使用方法

有关钳形表的结构原理,钳形表的优点,钳形表的使用方法与注意事项,钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,钳形表测量前后的注意事项。
时间:2021-05-20 09:20:40