用电笔测零线会亮怎么办?
来源:电工天下时间:2015-12-19 14:49:34 作者:老电工手机版>>
一、用电笔测零线会亮的问题
测电笔测的是电压值,电流很小,只要电压足够就会亮,零线断了后,如果有用电器开了,因为没有回路,与电器连接的零线,相当于悬空,和火线电压是一样的,这时接测电笔,测电笔的电阻非常大,这样火线、电器、测电笔电阻、人体就形成了一个回路,主要电压就加在测电笔上,所以会亮。
如果所有用电器都关闭,电笔测零线是不会亮的。
在三相四线或五线制网络中零线是不亮的,如果零线亮,则表示零线开路。
二、为什么零线用电笔测也亮?
零线用电笔测量时氖管发光,说明零线带有电压。
零线带电原因:
1、三相四线不平衡时,产生零电位漂移,导致零线有不平衡电流。
2、零线断路或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。
检查方法,只要用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。
三、家中用电正常,为何用电笔测零线会亮?
解答:
有的氖泡对电压比较敏感,有的二三十伏就会发光。
对于家中零线而已,对地存在二三十伏电压属于正常的,这是三相不平衡电流在总零线上的电压降,一般不会影响用电。
四、用电笔测试火线与零线,电笔的灯都亮是什么原因?
在用电笔测试火线与零线,电笔的灯都亮原因是:零线断线。
分析:
因为零线发生了断线,由于没有回路形成灯泡不会亮。
当照明线路的零线发生断线时,用验电笔测试火线显然有电;测试所谓的零线时(零线的断点到灯泡零线与灯座的连接点),由于所谓的零线实际上变成了与火线和灯泡的串联。
用验电笔测试所谓的零线时,是火线,所谓的零线,电笔、人体和大地构成串联回路,灯泡的电阻与电笔的电阻相比可以忽略,220V的电压几乎全部加在电笔和人体上。
因此,电笔的氖泡发光,并且亮度接近于电笔直接测试220V火线时的亮度。
五、为什么零线断了,测电笔就会亮?
测电笔测的是电压值,电流很小,只要电压足够就会亮,零线断了后,如果有用电器开了,因为没有回路,与电器连接的零线,相当于悬空,和火线电压是一样的,这时接测电笔,测电笔的电阻非常大,这样火线、电器、测电笔电阻、人体就形成了一个回路,主要电压就加在测电笔上,所以会亮。
如果所有用电器都关闭,电笔测零线是不会亮的。
相关文章测电笔的几种握笔方法,测电笔的使用注意事项

有关测电笔的用法,这里介绍下测电笔(验电笔)的握笔方法,手指触及笔尾的金属部分,使氖管小窗背光且朝自己,此为正确的握笔方法,验电笔的使用注意事项,一起来看下。
时间:2020-04-06 19:26:46
低压验电器(验电笔)的结构与原理图解

有关验电笔的结构与工作原理,低压验电器又称测电笔,是一种低压验电器,用来检验导线及设备是否带电,是电工的必备工具之一。
时间:2020-04-06 19:20:38
试电笔的使用技巧

有关试电笔的一些使用技巧,试电笔不仅用来测量区分相线与中性线,在电工的日常工作中,试电笔还有着其它一些用途,这里总结了试电笔的使用经验技巧,一起来学习下。
时间:2020-04-06 18:38:07
试电笔的一般使用方法,试电笔的使用注意事项

作为电工的必备工具之一,验电笔在电工的日常工作中经常用到,作为电工新手来说,一定要掌握好试电笔的使用方法,以及在使用试电笔时的几点注意事项。
时间:2020-04-06 18:28:07
试电笔的测量范围

有关试电笔的测量范围是多少,不同的试电笔,其制造时所有的材料不同,所能测量的范围也是不一样的,普通试电笔的测量范围是多少,一起来了解下。
时间:2020-04-06 18:15:11
试电笔的工作原理图解

有关试电笔的工作原理,试电笔究竟是如何工作的,在什么情况下,试电笔上的氖管才会发光,这里电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-06 18:08:41
试电笔的主要功能_试电笔的构造_试电笔使用注意事项

试电笔的主要功能_试电笔的构造_试电笔使用注意事项
时间:2017-02-17 09:12:23