等电位联结端子箱有哪些作用?
来源:电工天下时间:2019-06-27 13:19:50 作者:老电工手机版>>
等电位联结端子箱有哪些作用,良好的设计中卫生间宜做局部等电位联结,采取等电位联结,实际实现了接地,在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结。
等电位联结端子箱有哪些作用?
卫生间未做等电位联结 《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间宜做局部等电位联结。
而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。
卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。
在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。
另外,采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过去专门打入地下的人工接地装置。
由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服。
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。
因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。
目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。
相关文章一名普通物业电工的工作总结

一位普通电工写的电工工作总结,物业电工工作总结,作为一名物业电工,每天都在与电、业主打交道,做好自己的本职工作,服务人民,这位电工的工作总结写的不错,值得学习。
时间:2019-06-29 06:56:38
电工技师工作总结实例范文

一份电工技师工作总结,作为电工技师,就加强电工理论学习,端正工作态度,起模范带头作用,加强业务学习,发展技艺互传,分享一位电工朋友的电工技师工作总结,供大家参考。
时间:2019-06-29 06:55:38
电工个人先进事迹大全2017最新

电工个人先进事迹大全优秀电工个人先进事迹材料姓名:XXX,男,汉族,XXXX年出生,XXX年毕业于XXXX集团公司技工学校,XXXX年参加工作,分配到XXXX集团公司双氰胺厂,XX年X月
时间:2017-03-12 16:32:10
- 上一篇:等电位联结的有效做法分析
 - 下一篇:等电位联结主要作用 等电位联结避免电位差
 




