零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?
来源:电工天下时间:2020-11-15 09:32:21 作者:老电工手机版>>
有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。
零线接地跳闸
参考图:

其实在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。
在TN-S系统中不容许保护接零,只能保护接地,因其是工作零线,只能保护地线,保护接零只能用在TT,TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
零线接地跳闸怎么办?
装修房子时,使用的是临时供电。
供电局把电供上,照明空开一合闸楼下的总漏电开关就跳闸,其它各回路正常。经检查发现是照明的零线和供电的地线相通,有可能是零线破皮和建筑的金属接触。现在怎么处理才能很好的解决这个问题。(另外房子装修好了,尽量不要破坏的情况下,还有楼下的供电箱是不能动的)。电工天下:www.dgjs123.com
零火对调试过也不行,另外照明线路中没有地线,只有火和零是不可能接错的,还有就是只供火不跳,供零跳。开关都是把线取掉的。 (还有就是临时供电时能正常使用的。)
解答:
你说的是一种情况,但在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下,看能不能解决,如果不行,把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线。还有一种可能是电工把0地线弄反了。
其它回答:
1、先把漏电开关下面的接线全部断开,在漏电开关的下面只接一个负载(如电饭锅)如果能正常使用就是家里有短路之处或是家里有把地线当零线的地方 ,如果还是掉闸就是漏电开关有故障。
2、因为新房的墙壁很多地方都是湿的 线头可能有裸露的 你检查一下断路器 开关街头有没有松动或者脱落的。
3、先把进到家中的漏电开关关闭,试合楼下的大闸,如果不跳就是家中的电路有问题了,可用万用表测量一下,看是不是火线和零线之间有没有电阻,如果一点点组没有那么就是短路了。再有就是家中的线路支路有接错的地方。
4、不是零线漏电是火线漏电,把照明的零火对调一下就好了,零线本来就是和接地通的, 照明是没有接地的,这是最简单的。
相关文章变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。
时间:2021-01-12 14:14:11
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
电容器开关跳闸检查与处理方法

有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。
时间:2020-03-11 10:15:42
abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
时间:2020-03-11 10:09:21
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。
时间:2020-03-11 10:06:22
变频器多次跳闸记录怎么查?

有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。
时间:2020-03-11 10:05:19
变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因,过电流跳闸和过载跳闸的区别,保护对象不同,电流的变化率不同,过载流跳闸原因。
时间:2020-03-11 09:56:59
- 上一篇:变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
- 下一篇:变频器减速过程过电压跳闸的原因