运行试题
来源:电工天下时间:2023-02-14 22:07:55 作者:手机版>>
1、 变压器的绝缘油有两个作用,一个是绝缘作用,一个是冷却作用。
2、变压器中性点装设消弧线圈的目的是补偿电网接地时的电容电流,通常消弧线圈采用的是过补偿运行方式。
3、 发现运行中的电压互感器有异味及内部有放电声时,应立即申请将其退出运行。
4、 在正常运行中,隔离开关发热的主要原因是导电杆的拧紧部分松动和刀口合得不严。
5、 为了确保保护装置有选择性动作,必须同时满足灵敏度和动作时间相互配合的要求。
6、 断路器事故跳闸是起动事故信号、位置信号,发生其他故障及不正常运行状态时起动预告信号。
7、 10KV线路速断保护的后备保护是过流保护。
8、 为了防止断路器的液压机构带负荷慢分闸,在液压机构失压后应加入防慢分装置。
9、 当断路器的二次控制回路断线时,断路器会出现位置指示灯不亮的现象。
10、在切断空载变压器时有可能产生操作过电压,投入空载变压器时回产生励磁涌流。
二、判断题
1、电压互感器的一次侧中性点接地属于保护接地。N
2、运行中的变压器上层油温上升到85℃时,应立即将变压器停用。N
3、不能将运行中变压器的瓦斯保护和差动保护同时停用。Y
4、即使在系统发生事故时,也不允许变压器过负荷运行。N
5、可以直接用隔离开关拉开已接地的避雷器。N
6、电压互感器的二次侧与电流互感器的二次侧可以互相连接。N
7、系统发生单相接地时 ,由于电压不平衡,距离保护中的断线闭锁继电器动作,使距离保护闭锁。N
8、母线失去电压后,必须将电容器切除。Y
三、选择题
1、断路器液压机构中的压力表指示的是(B)压力。
A 、氮气 B、 液体 C、空气
2、变电站的母线上安装避雷器是为了防止(C)过电压。
A、直击雷 B、反击 C、雷电进行波
3、两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上(B)
A、阻抗电压小的负荷小 B、阻抗电压大的负荷小 C、不受阻抗电压的影响
4、变压器的最高运行温度受(B)耐热能力的影响。
A、金属材料 B、绝缘材料 C、油类
5、断路器的跳、合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(B)
A、限制通过跳闸线圈的电流 B、防止因灯座短路造成断路器误跳闸 C、补偿灯泡的额定电压
6、断路器的失灵保护在(B)时动作。
A、断路器误动 B、断路器拒动 C、保护拒动
7、过流保护加装复合电压闭锁可以(A)
A、提高保护的灵敏系数 B、加快保护动作时间 C、增加保护的可靠性
8、当运行电压超过(B)倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器停用。
A、1.2 B、1.1 C、1.3
1、运行中的液压机构开关发出“压力异常”信号时,应如何处理?
答:此时,应立即向调度员、市中分局杨局长汇报,并通知操作队人员速到现场检查开关压力值,根据现场压力降低情况,向调度员汇报,作出相应处理,并作好倒负荷准备。
2、电容器跳闸后为什么不能立即合闸,而需要间隔5分钟?
答:电容器带电荷合闸会产生很大的冲击电流和冲击电压,冲击电流和冲击电压对电容器都是非常有害的,会直接影响电容器的寿命和安全运行。所以,电容器跳闸后必须间隔5分钟,使电容器上的剩余电压在5分钟内自额定电压降至50V以下,若是自动投切的电容器,其剩余电压可在5分钟内自额定电压峰值降至0.1倍额定电压及以下。
3、什么是自动重合闸?什么是重合闸后加速?
答:(1)当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。
(2)当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作一次,重合一次。若重合于永久性故障时,保护装置立即一不带时限、无选择性地再次断开断路器,这种保护装置叫做重合闸后加速。
4直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能,因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,如这些回路中再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就会使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
5、检修设备的停电范围是怎样规定的?
答:将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开,任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备反送电。
6、什么时候不允许调整变压器有载调压装置的分接开关?
答:(1)变压器过负荷运行时;(2)有载调压装置的轻瓦斯保护频繁出现信号时;(3)有载调压装置的油标中无油时;(4)调压次数超过规定时;(5)调压装置发生异常时。
7、用试拉断路器的方法按什么顺序寻找单相接地线路?经逐条线路试拉查找,接地现象仍不消失是什么原因?
答:按以下顺序寻找单相接地线路:(1)试拉充电线路;(2)试拉双回线路或有其他电源的线路;(3)试拉线路长、分支多、质量差的线路;(4)试拉无重要用户或用户的重要程度差的线路;(5)最后试拉带有重要用户的线路。
经逐条线路试拉查找,接地现象仍不消失是有以下原因:(1)两条线路同时接地;(2)站内母线设备接地;(3)断路器一相接地。如发生这种情况,应立即通知操作队人员到现场检查站内设备,必要时,在征得调度员同意后,将并列运行的母线分段后查找。
8、列出现集控站的变压器、110KV线路、10KV线路、电容器的保护配置情况,并指出变压器保护的保护范围及工作原理。
答:变压器的保护为:瓦斯保护、差动保护、过流保护,瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生气体的特点设计的,是变压器内部故障时的主保护;差动保护是根据循环电流原理装设的,其保护范围是主变各侧差动用电流互感器之间的一次部分;过流保护是当主变任一侧母线发生短路故障时动作,可作为本侧母线、线路、变压器的后备保护,高压侧的过流保护还可以作为低压侧的后备保护。
110KV线路的保护为距离保护、零序保护。
10KV线路的保护为速断保护、过流保护。
电容器的保护为过流保护、不平衡电流保护、过电压保护、低电压保护。
9、当10KV母线电压发生以下两种异常显示时,应如何判断处理?
(1)Ua=2.85KV Ub=9.65KV Uc=8.78KV
(2)Ua=0.00KV Ub=5.98KV Uc=6.03KV
答:第一种情况:发生了A相接地。
处理方法:(1)及时记录下发生异常的时间以及三相电压的数值,并立即向当值调度员汇报;(2)用试拉法逐条试拉故障母线上的线路,找出故障线路后,立即向调度员汇报,做好记录,等候处理。
第二种情况:初步判断为PT保险熔断。
处理方法:(1)及时记录下发生异常的时间以及三相电压的数值,并立刻向当值调度员汇报;(2)立即通知操作队人员到现场检查,如确实是PT保险熔断,应及时通知市中分局杨局长进行处理,如现场设备无任何异常,则应立即通知徐小慧对远动部分进行检查,并做好记录。
相关文章




