220kV变电运行技术大赛初赛试题
来源:电工天下时间:2023-02-14 22:07:56 作者:手机版>>
一、选择题 (15题 每小题1分)
1、当接地电容电流超过下列数值时,应装设消弧线圈补偿。( )
A. 10KV网络:10安培 B.35KV网络:10安培
C. 35KV网络:30安培
2、三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的( )
A. 1; B.√3; C. √2; D.1/√3
3、对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流( )
A.同相位; B.超前30°; C. 滞后30°;D.滞后120°
4、电流互感器极性对( )没有影响。
A. 差动保护; B.方向保护; C. 电流速断保护;D.距离保护。
5、油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量( )
A.65%; B.70%; C.75%; D.80%
6、新投运的SF6断路器投运( )后应进行全面检漏一次。
A. 3个月 B. 6个月 C. 9个月 D. 12个月
7、设备发生接地时室内不得接近故障点( )米。
A.4; B.2; C.3; D.5。
8、下列哪种接线的电压互感器可测对地电压( )。
A.Y,y; B.Y,yn; C.YN,yn; D.D,yn。
9、变压器中性点接地属于( )
A. 工作接地; B. 保护接地; C. 防雷接地;D. 安全接地。
10、变压器差动保护投入前要( )测相量、差电压。
A. 不带负荷; B.带负荷; C.不一定; D. 少许负荷。
11、三绕组变压器的零序保护是( )和保护区外单相接地故障的后备保护。
A. 高压侧绕组; B.中压侧绕组; C.低压侧绕组; D.区外相间故障的后备保护。
12、两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上( )。
A. 阻抗电压大的变压器负荷小; B.阻抗电压小的变压器负荷小;
C.负荷分配不受阻抗电压影响; D.一样大。
13、变压器气体继电器内有气体( )。
A. 说明内部有故障;B.不一定有故障;C.说明有较大故障.
14、过流保护加装复合电压闭锁可以( )。
A. 加快保护动作时间; B.增加保护可靠性;
C.提高保护的灵敏度;D.延长保护范围
15、中性点接地系统比不接地系统供电可靠性( )。
A. 高; B.差; C.相同; D.不一定。
二.判断题(15分,每题1分)
1、感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°( )
2、不允许将一台消弧线圈同时接在两台变压器的中性点上运行,当需要切换消弧线圈时,对于并列运行的变压器,允许先断后合。对于非并列运行的变压器,只能先合后断。( )
3、独立避雷针与配电装置的空间距离不小于5米。( )
4、有一台110KV、50MVA的变压器,三相隔离开关可以拉合该空载变压器。( )
5、自耦变压器的零序差动保护,是在变压器发生接地故障时快速动作的保护。( )
6、变电站的母线上装设必雷器是为了防止直击雷。( )
7、电气设备的金属外壳接地是工作接地。( )
8、避雷器与被保护设备的距离越近越好。( )
9、变压器铁芯中的磁滞损耗是无功损耗。( )
10、变压器的过负荷保护接于跳闸回路。( )
11、变比不相同的变压器不能并列运行。( )
12、SF6气体是无色、无味、有毒的惰性气体。( )
13、蓄电池的放电率越高,容量越大。( )
14、变压器的零序保护是线路的后备保护。( )
15、电抗器的作用是抑制高次谐波,降低母线残压。( )
三.问答题(10分,每题5分)
1、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“备用冷却器投入”信号后,运行人员应如何处理?
2、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
四.计算题(20分,每题5分)
1、采用星形连接、额定电压是10KV的三相电容器的总容量Q=99Kvar,求相电流I?
2、某厂供电线路的额定电压是10KV,平均负荷P=400KW,Q=300Kvar,若将较低的功率因数提高到0.9,还需装设补偿电容器的容量Q为多少?
3、有两台100KVA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%,求两台变压器并列运行时,负载分配的情况?
4、一个线圈接到220V的直流电源上时,其功率为1.21KW,接到50HZ,220V的交流电源上时,其功率为0.64KW,求线圈的电阻和电感各是多少?)