月度技术问答题
来源:电工天下时间:2023-02-14 22:08:04 作者:手机版>>
答:所谓变压器正常过负荷即是在运行方式不变的情况下,负荷超过变压器的额定运行。
1.如果变压器存在较大缺陷有下列情况不准过负荷运行;1)冷却器系统不正常,2)严重漏油,3)色谱分析异常超过规定指标,4)有载调压分接开关异常。
2.在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。
3.在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。
4.变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。
5.具体过负荷时间过负荷倍数参照部颁规程处理。