被电气图纸欺骗的维修
来源:电工天下时间:2023-03-11 12:43:27 作者:手机版>>
公司的一台清花设备是用来打卷的,卷通过计数器每转一圈计一个数,达到设定的数值后计数器数值清零并且压钩上升落卷,然后开始打下一个卷。最近这台设备出现了一个以前没有遇到过的故障,有时侯计数器清零但压钩没上升。通过研究图纸和那两个班的维修人员交流,都感觉这是一个不可能的故障。由图纸可知SA2为电源开关处于接通状态,计数器到达设定值后7、8端子会动作闭合,然后J3和ZC3同时动作。因为计数器数值清零信号是由J3中间继电器常开触点控制,理论上只有J3中间继电器动作计数器才能清零,而J3中间继电器动作,ZC3接触器肯定也会动作,ZC3接触器线圈已测量正常。由于不是每一个卷都这样,加之我们都没有见过更觉不可思议。但是车间设备操作员已反馈几次,无奈决定去蹲守看个究竟。
在现场观看了一段时间,果然出现了计数器清零但压钩没上升的现象。不过J3中间继电器和ZC3接触器都没有动作,这一下就茫然了。都没动作怎么会清零的呢?然后开始重新梳理思路,顺着J3中间继电器常开触点线一点一点向下找,发现在电控箱内引出,接到分线盒内,在分线盒内就没有继续向外引线;计数器清零信号端子线引至分线盒处就用绝缘胶带包起来,并没有和J3中间继电器常开触点线连接起来。这才恍然大悟计数器到达设定值后计数器7、8端子并没有输出动作,FSM常开点并没有闭合(几个常闭触点测量正常);计数器数值清零是由计数器本身功能实现的,即达到设定数值后自动清零,和图纸就没有任何关系。找到了故障的原因,更换计数器后观察了两个班再也没坏过。这就很容易理解J3和ZC3为什么没有动作了。同时也推翻了这么些年来的认知——只要计数器清零压钩就不可能不上升。
在维修初次遇到的故障现象时确实很困难。没有经验可循,能依靠的只有图纸,当图纸与实际不符时,就会陷入一种不可思议的困境。可见在维修时不能唯经验主义也不能唯图纸主义。当觉得无法理解时还得根据实际情况。