高压10KV的变压器温度显示94.9度,正常吗?
来源:电工天下时间:2023-03-11 12:43:41 作者:手机版>>
最近这两天开始降温了,大家注意防寒保暖,北方的雨雪,寒气逼人,南方也是三天一小雨两天一大雨,我在南方的一家工厂做维修电工,配电室巡检是必不可少的内容,今天就与大家分享一下,我在巡检高压配电室的一点事情。
我们工厂有两台20KV的变压器,三台10KV的变压器
首先,我们不禁疑问,高压配电室巡检哪些内容呢?
主要检查项目分为几大块:高低压电缆线路和桥架、直流屏、计量和指示仪表、高压柜、高压环网柜、变压器、低压配电柜、电容补偿柜、配电房环境等;
例如高低压电缆线路和桥架这一项,需要检查以下内容:
1,常规的要看一下高低压电缆线路和桥架,桥架是否扣严实了,防鼠封堵牢固,发现异常及时处理,并做好记录;
2,配电室内、电缆桥架,有无渗水现象;
3,电缆井、电缆沟,有无积水和杂物,如有应尽快及时清理干净;
4,电缆无破皮、露铜发热烧焦现象,支撑牢固;
对于直流屏、计量和指示仪表、高低压配电柜,主要查看输入电压、输入电流、输出电压、输出电流,是否正确,三相电压是否平衡,仪表和指示灯是否正确,有误异常现象,投切是否正常,是否有噪声,有无异响等等,详细内容及要求可查找相关规范;
在实际的巡检过程中,对于变压器的温度应重点关注,当然也根据每个厂的用电负荷、以及具体负荷的分配,关注的重点可能有一点差异。
进入配电室,有无异味,烧焦,烧糊的气味,一般正常情况是没有的;然后观察一下变压器的温度显示多少是否正常,以及室内温度;例如有一台10KV的变压器在3月16号abc三相的温度都在90度以上,b相的温度最高是94.9度,个人感觉有点高了,对于本来高压方面接触就少,也没有多少经验的我,看了不禁让人有点担心,室内温度33度;另外两台变压器温度在70度左右,在网上查找了一下相关规范,正常;温度报警值可以设置在140摄氏度,超温跳闸值在150摄氏度,同时也向上级汇报了情况,并采取了措施把空调打开到26度降温。
在昨天也就是3月19号,小雨,降温了,去配电室观察了一下,同一台变压器,abc三相的温度都在80度左右,其中b相的温度是85.4度,配电室内温度32度,其它无异常。
当然除了变压器的温度要重点关注之外,在实际巡检过程中,高压20KV三相电压是否达标,有一点波动是正常的,如下图的20KV三相电压的实际值分别为20.74KV、20.76KV、20.74KV,PT及避雷器柜显示的数值也差不多,属于正常;
维修电工,是一个有一点技术含量的工作,也是一个比较危险的职业,希望大家在每一次的巡检任务、检修工作中,都认真对待,不可麻痹大意,更不可违章作业,安全第一,牢记在心,生命只有一次,事故总是在不经意间发生,检修工作前,该挂牌的要挂牌,该断电的要断电,常怀一颗敬畏之心,处变不惊,在不断提高自己的专业技能的同时,也不断提高自己的修养和认知。
以上就是今天的分享,有不对的地方还请各位师傅们积极指正,共同进步!
相关文章- 上一篇:电动机额定功率怎么计算?电动机的额定功率的计算公式
- 下一篇:电工证种类和图片大全





