“2015年全国职业院校技能大赛”高职组河南赛区“现代电气控制系统安装与调试”赛项规程
来源:电工天下时间:2023-04-12 09:29:16 作者:手机版>>
一、赛项名称
赛项名称:现代电气控制系统安装与调试
赛项组别:高职组
赛项归属产业:现代装备制造业、工业自动化
二、竞赛目的
通过竞赛,展示现代与装备制造业、工业自动化产业相关的职业教育改革成就以及师生的风采;检阅参赛选手电气自动化、机电一体化、工业网络技术、电气设备应用与维护、机电设备维护、电机与电器、供用电技术等专业的核心技能,同时考核参赛队伍的工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和规范操作等职业素养;引领电机与电气控制、plc应用技术、电工测量与仪表调试、电力电子技术、交直流调速、组态控制技术、工业现场网络等专业课程的改革;促进职业院校的机电、自动化专业建设、实训基地建设;助推现代电气控制系统安装与调试的高、新技能应用型人才的培养。
三、竞赛内容
竞赛时间:完成本赛项竞赛任务的规定时间为4小时。
竞赛内容的组成与比重:
(1)控制系统电路设计(15%)
参赛选手按竞赛任务书给定的现代电气控制系统的工作要求,计算选型设备参数,选择正确的元器件,设计、绘制现代电气控制系统中的部分电路的控制原理图、接线图、元件表等。
(2)控制系统电路布置、连接工艺与调试(20%)
参赛选手按竞赛任务书给定的现代电气控制系统的施工图和竞赛过程中设计绘制的电气原理图、接线图,安装选择的电器元件,完成现代电气控制系统的线路连接,并进行初步调试。
(3)操控单元独立功能完成情况(30%)
参赛选手按任务书给定的现代电气控制系统的功能要求完成plc编程、触摸屏组态、网络通讯设置、驱动器参数设置等,能实现局部操控单元调试运行。
(4)控制系统整体功能完成情况(25%)
参赛选手按任务书给定的现代电气控制系统的功能要求实现系统整体运行。
(5)职业素养与安全意识(10%)
完成竞赛任务的所有操作符合安全操作规程、职业岗位要求;遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员;爱惜赛场设备及器材,赛位整洁。
四、竞赛方式
(一) 竞赛方式:团体赛。每参赛队由2名选手(须为同校在籍学生,设队长1名)和2名指导教师组成。
(二)竞赛采取多场次进行,按照竞赛日程表各领队参加公开抽签,确定各队参赛场次。参赛队按照抽签确定的参赛时段分批次进入比赛场地参赛。
(三)赛场的赛位统一编制赛位号,参赛队比赛前30分钟到赛项指定地点接受检录,进场前15分钟抽签决定赛位号,抽签结束后,随即按照抽取的赛位号进场,然后在对应的赛位上完成竞赛规定的竞赛任务。
五、竞赛试题
本赛项为项目综合式命题,采取公开样题形式,在开赛前一周在河南工业职业技术学院官网上公布1套样题。
六、竞赛规则
(一)报名资格及参赛队伍要求
1.参赛队及参赛选手资格:参赛选手须为2015年度高等学校全日制在籍学生,性别不限,年龄不超过25周岁(当年)。本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参赛。五年制高职学生报名参赛的,必须是四、五年级的在籍学生。
2.组队要求:本赛项为团体赛,每个学校限报1支参赛队,且不允许跨校组队。
(二)熟悉场地
1.参赛队领队、指导教师、参赛选手在规定时间规定观察区内可以熟悉赛场环境和设备准备情况。
2.熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流,不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。
3.熟悉场地严格遵守大赛各种制度,严禁拥挤,喧哗,以免发生意外事故。
(三)赛场要求
1.参赛选手在比赛开始前到达指定地点报到,接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查。竞赛计时开始后,选手未到,视为自动放弃。
2.赛位由抽签确定,不得擅自变更、调整。
3.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场,如有特殊情况,须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等统一计在竞赛时间内,不安排专门用时。竞赛计时工具,以赛场设置的时钟为准。
4.赛场提供竞赛组委会指定的专用设备,各参赛队可以根据竞赛需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具,禁止携带工具、与比赛相关器件资料入场比赛。
5.比赛过程中选手确认元件损坏,可要求更换。由更换元件的工作人员在赛场记录表的元件更换栏中填写更换元件名称、更换原因,然后工作人员签字、选手签写赛位号确认。更换的元件经裁判组检测后,如为非人为损坏,给予补时3分钟;如人为损坏或元件正常,不给予补时,并每次扣3分。
6.选手应遵守赛场纪律,爱护赛场设备,节约器材,保持赛位整洁。有违反赛场纪律、扰乱赛场秩序、损坏赛场设备、浪费器材、污染赛场等行为,视情节轻重,经裁判长批准,适当处理。
7.参赛选手的成绩从职业素养与安全意识、设计与工艺连接、排除故障、调试记录与绘图、实现控制功能等方面评定。违反安全操作规程,经裁判指出两次拒不改正的选手,经裁判长同意后,可取消比赛资格。
8.参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求,比赛过程中全程穿着安全绝缘鞋(自备),女选手在竞赛过程中需束发戴帽(帽子自备)。
(四)成绩评定及公布
1.成绩评定
(1)现场评分
现场裁判依据现场打分表,对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。
(2)结果评分
对参赛选手提交的竞赛成果,依据赛项评价标准进行评价与评分。
2.成绩公布
闭赛式公布比赛成绩。
八、竞赛环境
1.竞赛场地平整、明亮、通风良好,场地面积要求在1200m2以上,场地净高不低于4m。同时,提供与竞赛现场空间相关联的裁判团队工作室、技术支持团队及配件备件准备室、参赛队指导教师休息区。
2.赛场提供380v三相五线、220v单相三线两种电压的交流电源,供电系统有必要的安全保护措施,提供独立的电源保护装置和安全保护措施。
3.竞赛赛位:每个赛位占地9m2,且标明赛位号,布置实训台、工作准备台各1张、凳子2张,电脑1台。竞赛场地加装赛位隔离带,便于有序组织人员观摩。
4.每个竞赛赛位提供性能完好的计算机1台,并安装plc编程软件、hmi应用软件等和技术手册。
九、技术规范
本赛项技术内容涉及高职电气自动化技术、电气设备应用与维护、机电一体化技术、低压电器制造及应用、供用电技术、农村电气化技术、电气测控技术、工业网络技术等相关专业所规定的教学内容。包括电工技术、电气测量技术、电气控制技术、电气工程制图、电机驱动与调速、可编程控制器应用技术、触摸屏组态控制技术、工业网络技术、传感器技术等方面的知识和技能要求。能进行逻辑控制系统、顺序控制系统、监控系统、网络控制系统的综合电气控制系统设计、安装调试,包括控制程序的设计、编制,整体控制系统的运行、调试,组态监控画面以及上下位机之间的通讯、设计。包含如下技术技能训练内容:
1.电工及电气测量技术
(1)转换开关与电压表连接测量三相电压;
(2)三相电流的测量;
(3)电力综合显示仪表的使用;
2.电气控制技术
(1)三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接;
(2)接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
(3)按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
(4)按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
(5)万能转换开关控制三相异步电动机的正反转;
(6)三相交流异步电动机y-△(手动切换)启动控制电路的连接;
(7)三相交流异步电动机y-△(时间继电器切换)启动控制电路的连接;
(8)定子绕组串联电阻启动控制电路的连接;
(9)三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接;
(10)三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接;
(11)多台(3台及以下)电动机的顺序控制电路的连接
(12)电动机的往返行程控制电路的连接;
(13)普通车床控制电路的连接;
(14)电动葫芦控制电路的连接;
(15)三相交流异步电动机既能点动,又能连续转动的控制电路连接;
(16)两地控制电路的连接;
(17)按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接;
(18)时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接;
(19)离心开关配合的反接制动控制电路的连接;
3.电机驱动与调速
(1)变频器面板功能参数设置和操作;
(2)变频器对电机点动控制、启停控制;
(3)电机转速多段控制;
(4)工频、变频切换控制;
(5)基于模拟量控制的电机开环调速;
(6)基于面板操作的电机开环调速;
(7)变频器的保护和报警功能实训;
(8)基于增量型编码器的步进电机的闭环控制
(9)交流伺服电机的控制;
(10)交流伺服驱动器的参数设置;
(11)基于增量型编码器的伺服电机的闭环控制
4.可编程控制器应用及工业网络技术
(1)plc控制电机顺序启动;
(2)plc控制三相异步电动机y-△启动电路;
(3)模拟量模块的使用;
(4)多台plc网络组态、主从站控制;
(5)交流伺服电机的plc半闭环控制;
(6)基于模拟量的plc控制;
(7)基于传感器的plc位置控制;
(8)plc控制机床电路;
5.触摸屏组态控制技术
(1)触摸屏的参数设置;
(2)触摸屏的编程;
(3)触摸屏、plc、变频器的综合应用;
6.传感器与检测技术
(1)热电阻或热电偶的使用;
(2)增量型编码器的使用;
(3)温度控制器的参数设置;
(4)基于热电阻(热电偶)的温度控制;
赛项所涉及专业的岗位面向包括电气控制系统安装与调试与维护岗位,所针对的职业工种为维修电工。
gb50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
gb50254—1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
gb/t 6988-2008《电气技术用文件的编制》
gb/t4728-2005《电气简图用图形符号》
gb/t5465.2-1996《电气设备用图形符号》
gb/t7159-1987《电气技术中的文字符号制订通则》
《高等职业学校专业教学标准(试行)──制造大类》
十、技术平台
本赛项使用“yl-158ga1型电气控制系统实训考核装置”。yl-158ga1型电气控制系统实训考核装置是一款可满足多层次教学的实训考核设备,强化了多种电气控制(拖动)方式,实现了信息层、控制层、设备层的多层次控制。具有比以往实训教学设备所更加完善的配置和更为完整功能。
(一)装置结构
yl-158ga1电气控制技术实训考核装置。是由实训柜体、门板电气控制元件(组件)、仪表、plc实训考核单元挂板、网络组态挂板、plc控制型机床挂板、电机单元、运动单元、温度控制组件等组成。其外观如下图所示。
图 yl-158ga1正反面外观图
yl-158ga1电气控制技术实训考核装置是通过相应的电气元(组)件组成多种简单或复杂的电气控制系统完成教学和实训。
(二)主要组成及功能
(1)主令电气及仪表单元
主令电气及仪表单元是yl-158ga1中的控制信号和显示(指示)单元,在整个电气控制系统中,起着向系统中的其他单元提供控制信号的作用。
主要组成:包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。
(2)plc网络组态单元
plc网络组态单元是yl-158ga1中电气系统程序控制的主要控制单元(上位机),在整个系统中,起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。
主要组成:包括中型plc、小型plc、模拟量模块、扩展模块,0~20ma标准恒流源、0~10v标准恒压源、数字式显示仪表、伺服驱动器等器件。
(3)plc控制单元
plc控制单元挂板是yl-158ga1中电气系统程序控制的辅助控制单元(下位机),在整个系统中,起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。
主要组成:包括plc及其模拟量模块、扩展模块,0~20ma标准恒流源、0~10v标准恒压源、数字式显示仪表等。
(4)继电控制单元
继电控制单元挂板是yl-158ga1中实现基本的电机拖动控制的一个单元,在整个电气自动控制系统中,起着对plc控制信号放大和执行的作用。同时可实现独立的继电拖动功能
主要组成:包括断路器、熔断器、接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。
同时还安装有伺服小车运动装置,含配套传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器等。
(5)plc控制型机床电路智能考核单元
该单元通过智能答题器对典型机床电路故障现象的分析和判断,测量和检查故障点,使用plc编程控制使用。
主要组成:包括x62w铣床电路、t68镗床电路等。
(三)主要配置清单
yl-158ga1型现代电气控制系统实训考核装置主要配置表
附表一plc配置:yl-158ga1设备的西门子可编程控制系统主要部件
(四)装置技术参数
1.工作电源:三相五线制ac380v±10% 50hz;
2.设备外形尺寸:长×宽×高=850mm×800mm×1700mm;
3.电脑桌外形尺寸:长×宽×高=600mm×530mm×1000mm;
4.台架材料:柜式钢结构;
5.整机最大输入功率:≤1 kva;
6.安全保护措施:具有接地保护、漏电过载过流保护功能,具有误操作保护功能;安全性符合相关的国标标准,所有材质均符合环保标准。
十一、成绩评定
依据参赛选手完成的情况实施综合评定,采取裁判组与参赛选手在竞赛结束后面对面的公开评分方式。评定依据结合国家及行业的相关标准和规范,全面评价参赛选手职业能力的要求,本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。
(一)评分标准
具体的评分细则由专家组成员依据竞赛任务书制定,满分为100分,各竞赛内容的配分、标准及评分方式如下:
(二)成绩评分与产生方法
1.竞赛项目满分为100分。具体的评分细则由专家组成员依据竞赛任务书制定,其中控制系统电路设计15分,控制系统电路布置、连接工艺与调试20分,操控单元独立功能完成情况30分,控制系统整体功能完成情况25分,职业素养与安全意识10分。
2.选手与裁判共同对功能实现部分和故障检修部分的评价项目进行评分。
3.裁判结合器件选型、电路设计图、电路连接工艺等按照评分表进行各评价项目进行评分,职业素养部分进行全过程评分。
4.在竞赛时段,参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的,取消参赛队评奖资格。有作弊行为的,取消参赛队评奖资格。裁判宣布竞赛时间到,选手仍强行操作的,取消参赛队奖项评比资格。
5.选手有下列情形,需从比赛成绩中扣分:
(1)违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场裁判员负责记录,并酌情扣1-5分。
(2)在竞赛过程中,违反赛场纪律,由裁判员现场记录参赛选手违纪情节,依据情节扣1-5分。
(3)在完成竞赛任务的过程中违反操作规程或因操作不当,造成设备损坏或影响其他选手比赛的,扣5-10分;因操作不当导致人身或设备安全事故,扣10-20分,情况严重者报竞赛执委会批准,由裁判长宣布终止该选手的比赛,竞赛成绩以0分计算。
(4)损坏赛场提供的设备、浪费材料、污染赛场环境、工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为,视情节扣5-10分。
(5)在完成竞赛任务后,出现电路短路故障扣15分。
(6)损坏赛场提供的设备,污染赛场环境等不符合职业规范的行为,视情节扣5-10分。
十二、奖项设定
本赛项奖项设团体奖。竞赛团体奖的设定为:一等奖占比10%,二等奖占比20%,三等奖占比30%,优秀奖占比40%。
十三、赛项安全
1.竞赛用设备进入赛场后,设备供电电源至少安装2级的漏电保护装置作为一种有效的安全防护。
2.赛场由裁判员监督完成电气控制系统通电前的检查全过程,对出现的操作隐患及时提醒和制止。
3.参赛选手应着电工鞋进入赛场赛位比赛。
4.比赛过程中,参赛选手应严格遵守安全操作规程,遇有紧急情况,应立即切断电源,在工作人员安排下有序退场。
5.裁判员有权制止参赛选手违反用电安全规程,并可能引起安全事故的行为。
6.每台竞赛设备使用独立的电源,保障安全。选手使用计算机进行编程,应及时存盘,避免突然意外事件造成数据丢失。
7.赛场提供应急医疗措施和消防措施,并制定突发事件预案和触电防护细则和措施。
8.统一安排酒店住宿,保障住宿安全。
9.统一安排餐饮,保障饮食安全。
十四、申诉与仲裁
1.各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品,竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩,以及工作人员的不规范行为等,可向赛项仲裁组提出申诉。
2.申诉人为参赛队领队。
3.申诉启动时,参赛队向赛项仲裁工作组递交领队亲笔签字同意的书面报告。书面报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。
4.申诉应在比赛结束后2小时内向赛项仲裁工作组提出。超过时效不予受理。
5.赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议,并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议,可由领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。
6.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果,不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。仲裁结果由申诉人签收,不能代收,如在约定时间和地点申诉人离开,视为自行放弃申诉。
7.申诉方可随时提出放弃申诉。
十五、竞赛须知
(一)参赛队须知
1.参赛队员在报名获得审核确认后,原则上不再更换,如备赛过程中,队员因故不能参赛,所在学校需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核;竞赛开始后,参赛队不得更换参赛队员。参赛队在报名时,须根据技术规范中要求,选择填报比赛时本队选用的plc型号。
2.参赛队须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。
3.参赛队按照大赛赛程安排凭参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。参赛队员着装须符合安全生产及竞赛要求。
4.参赛队员应自觉遵守赛场纪律,服从裁判、听从指挥、文明竞赛;持证进入赛场,禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。
5.组委会统一安排各参赛队在比赛前一天进入赛场熟悉环境情况。
6.参赛队不能使用自带软件及自编资料等不符合规定的资料、工具、文具用品、食品等进入赛场;统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等,技能大赛统一使用相同版本的软件及文字、表格处理等软件。
(二)指导教师须知
1.指导教师经报名、审核后确定,一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。
2.熟悉竞赛流程,妥善管理本队人员的日常生活及安全,与大赛办公室相关工作小组联系,做好本队人员的各项行程安排。
3.贯彻执行大赛的各项规定,竞赛期间不得私自接触裁判。
(三)参赛选手须知
1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则,保证人身及设备安全,接受裁判员的监督和警示,文明竞赛。
2.参赛选手凭证入场,在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查,自备工作服,并穿自行配备的绝缘鞋。
3.比赛期间不准携带任何通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品,否则取消该队参赛资格。
4.尊重裁判和赛场工作人员,自觉遵守赛场纪律和秩序。
5.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则,接受裁判员的监督和警示,保证人身及设备安全;因操作失误,致使设备发生短路、烧坏电机、变频器或plc等重要设备的事故,致使设备不能正常工作,或发生人身安全事故不能进行比赛的,裁判有权终止比赛。
6.各参赛队应在竞赛开始前规定时间内进入赛场熟悉环境。入场后,赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况,参赛队员必须检查确认大赛赛项组委会提供的仪器设备。参赛队不得擅自改变计算机的初始设置。
7.入场后,竞赛选手与赛场工作人员共同确认设备状况,选手必须确认材料、工具、量具等,开赛信号发出前不能启动设备;竞赛过程中,各竞赛队自行确定分工、工作程序和时间安排,在赛位上完成竞赛项目,严禁作弊行为。
8.在比赛期间,选手连续工作,食品、饮水等由赛场统一提供。选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。
9.凡在竞赛期间提前结束比赛的选手,不得在竞赛过程中再次返回赛场。
10.在比赛中如遇非人为因素造成的设备故障,经裁判确认后,可向裁判长申请补足排除故障的时间。
11.参赛选手赛场外的管理由各参赛队领队和指导教师负责。
12.参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求。
13.参赛队欲提前结束比赛,应向现场裁判员举手示意,由记录比赛终止时间,比赛终止时由裁判员记录,结束比赛后参赛队不能进行任何与竞赛相关的操作;在裁判监督下完成成果提交、设备复原、现场清理等相关收尾工作后离场。
14.各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交递交竞赛成果,禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。
15.在参赛期间,参赛选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5s”的原则。
相关文章




